Indlæg af levi » 13 mar 2011 19:37
hudle » 13 Mar 2011, 19:34 skrev:modtaget.. måske i en PB du kan sende et link.. eller fortælle hvad den hedder??
Indlæg af Flemmingth » 13 mar 2011 19:58
Indlæg af levi » 13 mar 2011 19:59
Flemmingth » 13 Mar 2011, 19:58 skrev:Jan_Al henviser i et tidligere indlæg til Danfoss TVM-H ventiler. De har efter min mening for lav kvs værdi. Den mængde der er opgivet 1,9 og 3,0 m3/h er ved en trykforskel på 1 bar hen over ventilen. Cirk.pumper giver normalt 0,1-0,2 bar (Grunfoss 25-40 max. 0,4 bar), og ved det diff.tryk kommer der kun 200-300 hundrede liter gennem pr. time. Kvs skal være så høj som mulig, og i min verden mindst 5-6.
Indlæg af Trussetyven » 13 mar 2011 20:02
Indlæg af Trussetyven » 13 mar 2011 20:07
Indlæg af levi » 13 mar 2011 20:09
Trussetyven » 13 Mar 2011, 20:07 skrev:På min tegning over fyret, skal shunten så sidde på frem og retur mellem akku tank og cirkulationspumpen, når altså pumpen blir sat op på fremløbet eller efter pumpen?
Indlæg af Trussetyven » 13 mar 2011 20:21
Indlæg af hudle » 14 mar 2011 09:01
Indlæg af John Skov Jensen » 14 mar 2011 18:34
levi » 13 Mar 2011, 15:51 skrev: Jeg bruger normalt Automix kombineret med termomix til formålet, - den har fuld gennemgang = høj kvs værdi. Jeg må desværre ikke smide links til produktet