Side 2 af 2

Re: Akutankeblok opbygning

: 01 mar 2011 20:06
af tomfisch
Hmm... Når det gælder lukkede anlæg skal der tages hensyn til den totale vandmængde i hele anlægget, til sikkerhedsventilers åbningstryk og til fortrykket i ekspansbeholderen. Arbejdstilsynet har en formel, man kan beregne størrelsen af en lukket ekspansionbeholder med.

Klik her og kig under pkt. 2.12. Ekspansionsbeholder:
http://www.arbejdstilsynet.dk/REGLER/At ... 721CF.ashx

Hvis man bruger "tommelfingerreglen" 4% i et lukket anlæg med en stor vandmængde vil man ende med en beholder, der i teorien er for lille. I øvrigt kan jeg ikke læse noget sted i vejledningen at ekspansionsbeholderen skal kunne rumme 4 eller 8 procent af den totale vandmængde. Hvor mon den regel stammer fra oprindeligt?

Re: Akutankeblok opbygning

: 01 mar 2011 20:06
af tomfisch
Landbo: Øv! Du nåede det før mig...! Og gav mig så også svar på mit spørgsmål, inden jeg nåede at stille det. Det er da service! :great:

Re: Akutankeblok opbygning

: 01 mar 2011 21:10
af Landbo
tomfisch skrev:Landbo: Øv! Du nåede det før mig...! Og gav mig så også svar på mit spørgsmål, inden jeg nåede at stille det. Det er da service! :great:
Det var jo mig selv der fik mig rodet ud i moget vrøvl. Undskyld ulejligheden. :)

Men ellers alt for/til folket herfra, hvis muligt. :wink: icon_cheesygrin.gif