Re: Radiatorstrenge

: 21 dec 2010 08:42
af john m
Du har forstået det rigtigt,gaboterm tror jeg er en god løsning ang. radiatore skal
man jo sikre sig at ydelsen passer til rummet.

mvh john

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 17:19
af EKP
Jeg snakkede med en ekspedient i VVS-eksperten. Han sagde at jeg ikke kunne lave det som vist på tegningen. "Maks 2 radiatore på en streng" sagde han. Jeg viste ham så ovenstående tegning og sagde at det ikke skulle være sådan et gennemløbssystem hvor returvandet fra den første radiator ryger over i fremløbet på den næsten - på denne måde kunne den sidste radiator jo godt gå hen og blive lidt lunken. Det mente han var uden betydning - han ville ikke anbefale at jeg lavede det som vist på tegningen. Så skulle jeg bruge sådan en PEX-forgreningsdåse hvor jeg kunne slutte 2 strenge med 2 radiatore på.

Jeg er dog ikke specielt imponeret over hans evner - for 3 dage siden sendte han mig hjem med en forkert ventil og brugte efterfølgende noget lang tid på at konstatere de ikke havde den type jeg skulle bruge. Har han ret i dét med radiatorstrengen eller hvad mener I?

V.h. Emil

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 18:24
af Peter Petersen
Hej EKP
Din tegning fra den 20 december er ok. Du kan godt bruge Gabotherm-paneler, med 15mm pexrør husk det skal være med iltspærre. Hvis du vil montere dem i den samme ende skal du overholde at længden max er dobbelt af højden på radiatoren.
Så virker det, ta det fra en gl. vvs montør
MVH
Peter Petersen
VVS=varme virker sommetider

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 19:08
af EKP
Prøv lige at uddybe det du skriver med maks længden

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 19:27
af john m
Tror der menes at hvis radiatortilslutningerne ønskes i samme side af
radiatoren må den max være højden x 2 lang.

Mvh John

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 19:37
af Peter Petersen
Hej EKP

Eks. på radiator 55cm høj x max 110cm lang, hvis du forbinder frem og retur, i samme ende.
Se http://www.rio.dk/GetData1.asp?ID=80 for radiator størrelse

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 19:41
af Jens
Antallet af radiatorer på en streng afhænger af dimensionen på strengen, - jeg ville nok vælge en lidt større dimension end 15 mm, når der skal 3 radiatorer på strengen, - men måske er jeg også slem til at overdimensionere ;-)
Der er dog også det, at jo mindre dimension, jo større flowhastighed er nødvendigt, hvad der i nogle opsætninger kan medføre støj og susen.

Re: Radiatorstrenge

: 23 dec 2010 21:02
af levi
EKP » 20 Dec 2010, 22:43 skrev: Okay jeg prøver lige at tegne det for at se om det er forstået rigtig.
radiator.JPG
Og der er ikke noget specielt jeg skal tænke på i forbindelse med at bruge gabotherm eller ifht. radiatorer?

V.h. Emil
Perfekt tegning, - dem der har arbejdet med Gabotherm ved at Gabotherm i paneler er 18 mm og ikke 15 mm som skrives længere oppe.

Bedste løsning ALTID er at frem og retur er i hver side af radiatoren, - frem/retur i samme side gør man kun når man ikke kan andet.

3 radiatorer på 1 streng som du har tegnet er INTET problem, - det er lige efter bogen :)

Den vejledning du har fået er helt klart ikke korrekt icon_cheesygrin.gif

Ekspertise ligger ikke i "navnet" :wink:

Forøvrigt, - hvis nogen her har lavet et gabotherm system, - så ved man at gabotherm består af 2 føderør der kører i kanaler, - disse føderør kører hele vejen rundt i huset, - og "fodrer" alle radiatorer (Helt op til 10 radiatorer) - og det er vel at mærke med en 18mm fødeledning!

Så naturligvis kan en 18mm gabotherm løsning også føde disse 3 radiatorer :)

Re: Radiatorstrenge

: 29 dec 2010 14:04
af Zarge
Ang længde kontra højde...
Jeg har frem og retur i samme side på samtlige radiatorer da det var nemmest monteringsmessigt, og den største er en 3lags på 60x200 i værkstedet, og den kører altså perfekt, selvom den ikke overholder forholdet... Det skal så siger at samtlige radiatorer har hver deres streng i 2x15mm pex...

Re: Radiatorstrenge

: 30 dec 2010 00:33
af levi
Zarge » 29 Dec 2010, 14:04 skrev:Ang længde kontra højde...
Jeg har frem og retur i samme side på samtlige radiatorer da det var nemmest monteringsmessigt, og den største er en 3lags på 60x200 i værkstedet, og den kører altså perfekt, selvom den ikke overholder forholdet... Det skal så siger at samtlige radiatorer har hver deres streng i 2x15mm pex...
Det virker i visse tilfælde, - alt efter forholdene, - men det gør det desværre ikke korrekt af den grund :)

Så hav derfor altid frem og retur i hver sin side så vidt det er muligt :)