Side 2 af 5

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 14 dec 2010 23:10
af mejeristen
traktorsmed » 14 Dec 2010, 22:44 skrev: - den med kuglehanen er jeg med på nok ikke er lovlig, men jeg har så sandelig ikke tænkt mig at lukke for dem alle tre på engang.
du får ikke fejer til at godkende dit setup hvis der er en hane på bemeldte sted, også selv om at du ALDRIG kunne finde på at lukke den. Du eller andre kunne jo ved et uheld komme til at lukke hanen uden det bliver opdaget!

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 07:09
af Aussieboy
det er fra fejer til fejer, jeg har fået godkendt mit, men havde dog taget håndtagene af og det var ok sagde han,det er ikke alle fejer der er lige hårde :) matti

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 07:19
af Ollii
Jeg bakker mejeristen op du må kunne lave noget så du undgår kuglehaner mellem kedel og ekpansion.
det er jo selvmord. om ikke andet så for kedlen.

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 07:34
af Albert
De steder hvor man kan komme galt af sted med haner,eks.skift mellem flere anlæg/tanke,kan man lovligt sætte enten tregangshaner,eller kuglehaner,på alm kuglehaner skal håndtaget så være afmonteret,gælder også streng til ekspansion.

PS.disse regler gælder også ude hos Bjarne.

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 09:07
af John Skov Jensen
Min fejer var også af den mening at kuglehaner mellem kedel og ekspansionbeholder er ok, bare håndtaget er afmonteret så man ikke ved et uheld kommer til at lukke for hanen

/John

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 12:51
af traktorsmed
ok, jamen hvis jeg så ændrede de to "første" haner til en trevejs hane og fjerner den mellem akkutank og kryds så kan jeg ikke blokere op til ekspantion. men så er spørgsmålet, hvis jeg vælger at kører uden om akku, vil der så kunne opstå problemer med evt at varme akku tank op alligevel. jeg ved godt i teorien at varme ikke falder ned af, men sådan noget naturligt cirkulation er sommetider noget sjovt noget. er der nogen der har erfaringer?

er der nogen gode råd til det såkaldte problem med shunt - vvb - pumpe som tidligere er nævnt

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 12:55
af Jens
For at vende tilbage til din shunt, så kan den kun virke hvis pumpen sidder indenfor shuntkredsen, den skal jo kunne trække/suge vandet fra returen, så dit fremløb bliver blandet til den rigtige temperatur.

Så hvis du vil kunne shunte din fremløbstemperatur til lavere end 55 grader, så skal du have en pumpe særskilt til vvb-en, - ellers ved fremløbstemp til huset over 55 grader, så kan du flytte din vvb-tilslutning, så den er indenfor shuntkredsen.

Jeg har selv en særskilt pumpe til vvb-en, som er styret af denne, da min fremløbstemperatur til radiatorer i store dele af året, er shuntet ned til ca 45 grader.

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 18:17
af traktorsmed
tak jens
inden jeg prøver at tegne diagrammet om igen, så skal jeg lige hører om jeg kan jeg så kan nøjes med pumpen som starter efter vvb anbefalinger eller skal der også være en watts ventil med fjernføler, som jeg har nu hvor jeg ikke har shuntet radiator kredsen.
må jeg gerne montere returen fra vvb på radiator siden af shunten som jeg har lavet på den sidste tegning.
hvad med shunten kunne en watts ventil og en kontra ventil bruges eller skal jeg have en esbe vta tror jeg den hed på og hvis det skal være esbe ventilen skal den så sidde på frem eller retur hvis i forstår

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 20:07
af anderswitt
du skal kun have to pumper en på vvb. og en efter shunt på fremløbet
der skal ikke være en pumpe før schunt den efter schunten kan være en alpha2 som vil stå på 5-10w
den på vvb kan bare være den mindste pumpe man kan få
mhv anders

Re: nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku

: 15 dec 2010 21:45
af pelle
Hej
Der må overhovedet ikke være nogen ventiler mellem kedel og eks. beholder uanset om de håndtag kan pilles af eller ej..Der må jeres fejere altså lige tage sig sammen. Altså, et anlæg skal laves sådan at selv det største Fjols, kan betjene anlægget uden at komme galt af sted.

Det kan godt være at fejer og i kan blive enige om at man ikke lige skal kunne komme til det håndtag ved lige at pille det af. Men, det er med jer han er enig ..Hvad så med salg af huset og der står en eller anden, som ikke aner noget som helst om kedelanlæg.. Hva så.. Kan i garantere for at vedkommende ikke er et skvadderhovede, der bare begynder at skrue og stille på alt muligt..Nej vel..

Så derfor.. ingen ventiler eller andet i mellen den åbne, eks. og kedel..

Ok . hvis der endelig skal være en ventil uden håndtag så monter også en sikkerhedsventil. Just in case...