Re: PCT 300 Iltstyring

: 17 nov 2010 21:34
af Soren
Hej
Jeg har også denne styring
men min er ikke SYG
prøv at afmontere lambdaen hold den i frisk luft
der skal den vise de20-21% er den stabil der
prøv så at holde ild ( en ligter) op tæt forand den
der skal den gerne falde langt ned i %
gør den det tror jeg det er selve styringen
ellers ring til klaus hos Pricateck
Søren

Re: PCT 300 Iltstyring

: 18 nov 2010 01:02
af leo-pol
årre ja... Han sagde også den med ligteren, den glemte jeg.... Jeg tror nu at den måler fint nok som sådanne... Men den har disse underlige udfalde... Hvad er det der pricatech da.... Det er jo mer at jeg har købt det gennem ksm og den har været gal lige siden.. Der ta ikke noget med den gamle styring på... Så det kan jo næsten ikke være andet....

Re: PCT 300 Iltstyring

: 18 nov 2010 07:01
af Soren
P rica T e C h 300

Re: PCT 300 Iltstyring

: 19 nov 2010 00:29
af leo-pol
øhe... Gav ikke lige andet mening for mig at det så er dem der har bygget styringen.....?

Re: PCT 300 Iltstyring

: 19 nov 2010 07:58
af Soren
Ja

Re: PCT 300 Iltstyring

: 19 nov 2010 19:15
af leo-pol
okay....nå men jeg snakkede med ksm igen igår og han kunne godt se problemet og gav mig set i at det næsten kun kunne være selve styringen der var noget helt kuk med...så han ville sende mig en ny sammen med en ny lamdasonde...så måtte jeg starte med styringen.... Og posten har været her men jeg var jo på arbejde.... Men imorgen....uha det kripler...

Re: PCT 300 Iltstyring

: 23 sep 2011 13:38
af koustrup
leo-pol » 19 Nov 2010, 19:15 skrev:okay....nå men jeg snakkede med ksm igen igår og han kunne godt se problemet og gav mig set i at det næsten kun kunne være selve styringen der var noget helt kuk med...så han ville sende mig en ny sammen med en ny lamdasonde...så måtte jeg starte med styringen.... Og posten har været her men jeg var jo på arbejde.... Men imorgen....uha det kripler...
Hej
Hvordan gik det så?

Jeg har også været ude for at skulle kæmpe med disse "udfald" 0%-22% osv.

Efter kontakt til KSM-Jens bestilte jeg en ny Lambdasonde og det virker bare.
Den nye sonde fremstilles af NGK og er specielt udviklet til stoker fyr.
Der er en vejledning til kalibrering med, når man køber den af KSM