Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?

: 10 dec 2010 19:50
af John Skov Jensen
Hvad mener du med "ikke lukke automatisk"??

/John

Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?

: 10 dec 2010 19:58
af Rustrup
Jeg skal forsøge, altså når træet er brændt bort og der ikke fyldes mere på og temperaturen på kedlen begynder at falde, samtid med at røgtemperaturen er lav, kan fyret så ikke lukke for ladomat og røgsuger automatisk ?

Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?

: 10 dec 2010 20:06
af John Skov Jensen
Ladeventilen tilkobles følgende klemmer, du finder dem under topdækslet
3=jord
5=nul
6=fase

Så vil ladeventilen starte sammen med røgsugeren og først standse når røgtemperaturen er kommet under det setpunkt du har indstillet på røggas termostaten på, den drejeknap til højre på frontpladen.
Den er ligeglad med vandets temperatur, den føler udelukkende på røggas temperaturen.

/John

Re: Skal man udskifte fastbrændselsfyr ?

: 13 dec 2010 18:15
af Rustrup
Fandt ud af, at ved at dreje røggasføleren opad, så fik det den ønskede virkning, så nu slukker den røggassen er under 100 grader. Tak for hjælpen.