Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 05 okt 2010 16:52
af pelle
Ok. Hvis der sidder sådan en kontra ventil og driller, så syntes jeg den skal fjernes. Når tanken er helt over kedlen, kan varmen ikke rende tilbage i kedel fra akkutank. Derved er sådan en kontraventil helt overflødig.
Måske det helt femte problem Flemmingth omtaler, Kan være det returrør der går op i bunden af tanken, Kan det tænkes det kan være ved at stoppe til af sort slam eller hvad sådan noget bundfald ellers hedder.
I så fald kan du prøve at lukke for de 4 kuglehaner på centralvarmedelen og lukke op for påfyldningsstudsen i bunden af kedlen og lukke noget vand ud så burde man kunne skylle noget slam ud på den måde. Men, prøv lige at undersøg andre muligheder inden. Da det jo vil give lidt noget griseri.
Ellers forstår jeg det ikke. Selvc. igennem et 1 1/2 tommer rør, vil virke helt perfekt. Der vil kedlen altid let kunne komme af med varmen, medmindre den er på rigtig mange kw..

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 05 okt 2010 17:35
af Flemmingth
Hobro er sikkert et dejligt sted, men du har ret. Det er lige lovligt langt væk.
Havde det været mit anlæg der skabte sig sådan, havde det forlængst været splittet ad i atomer.
Du må have røret fra kedel til akku.tank skilt ad. Jeg ser ingen anden udvej.
/Flemming

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 05 okt 2010 20:11
af danni-nielsen
det røde 1½" rør der går ned i toppen af tanken hvor langt fra det vandrette rør og ned til tanken, man kunne jo godt have en til tro til aat det vil virke som en varme lås

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 05 okt 2010 20:50
af Jens
Koldtvandsprop - hmm, måske lidt i den retning.

Jeg tror det skyldes et samspil mellem 3/4" og 1½" rørene og den store forskel i dimension.
Vand vil altid den letteste vej, og pga af den mindre vandmængde og den meget mindre mængde jern i 3/4" røret, så bliver dette rør lettere varmt og dermed begynder vandet at cirkulere gennem dette.
Dermed bliver varmetrykket på den store vandsøjle i 1½" røret meget mindre og dermed går der meget længere tid inden cirkulationen gennem dette rør begynder.

Jeg ville droppe 3/4" forbindelsen nede fra kedel og op til tee-stykket ved siden af ekspanionsbeholder, under forudsætning af at du stadig har en stigende eller vandret forbindelse gennem 1½" røret op til, hvor 3/4" røret går ud til ekspansionsbeholderen.

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 05 okt 2010 20:57
af anderswitt
du skal fjerne det 3/4 rør fra keddel til eks. trykket i 11/2røret vil være en smule støre end i det 3/4 rør og derfor løber det varme vame vand kun i 3/4 røret ..koldvands lås..så prop det 3/4 rør af så får du et rigtigt godt anlæg

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 06 okt 2010 16:45
af Holger B
Jeg har lige rettet på tegningen, hvordan jeg mener at det skal være.

Røret fra fyret skal ind i siden af tanken, ikke i toppen og 3/4 røret fra fyret op til eks. skal væk, men så skal du sørge for at der altid er frit løb fra fyret til tanken via fremløbet.

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 06 okt 2010 20:05
af Ernst Drastrup
Det lyder godt nok interessant.
Hvor, - lige nord for Hobro.??
Jeg bor i Arden, og har lavet varme- og solvarme anlæg lige siden jeg kom i lære i 1946.

Jeg vil gerne kigge indenom, når jeg får din adresse.

Solen er min allerbedste ven.

Tlf. 9856 1235.

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 06 okt 2010 21:00
af Flemmingth
Ja - meget interessant !
Vi andre ser frem til at høre hvad det ender med.
/Flemming

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 07 okt 2010 21:31
af nisseman
Det er helt vildt så stor opbakning der er på det her forum, vildt godt.
Vi bor meget tæt på Ernst, så vi der lige om ikke vi kan få lavet en aftale så der kan komme en prof forbi og kigge på anlægget. Så må der kunne komme styr på det, jeg skal nok melde tilbage hvordan det går.

/Michael

Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang

: 11 okt 2010 05:01
af jorgenboesgaard
Manglende selv cirkulation skyldes formentlig, at dine rør fra keddel og op til akkutang er for små, før i tiden da man lavede 1 stregns central varme anlæg (u/pumpe) med Salamada kedler og fl. andre, brugte man altid 2" rør, det første stykke vej fra kedlen, ellers kommer selvcirkulationen ikke i gang.

Hvis du fyrer med brænde, vil jeg på det varmeste anbefale, at du invistere i en Laddomat 78gr. ladeventil el. tilsvarende og efterfølgende altid have fuldt fuldt åben spjæl på kedlen (*)
Du får en væsentlig mere effektiv og renere forbrænding, samt skåner vores miljø, den er hurtigt tjent ind, fordi du udnytter dit brænde (gassene) langt bedre, din aske mængde vil blive langt mindre.

(*) med mindre du fyrer med koks, for så skal du bruge spjæl regulator

Mvh. Jørgen