Re: hvor stor trykekspension
: 01 feb 2010 11:20
Som jeg læser teksten om ekspansionsbeholdere (side 9 i PDF-fil), så
rummer teksten en modsigelse.
Først læses:
"Ekspansionsbeholderne skal have tilstrækkeligt store dimensioner,
så de kan optage solvarmevæskens ekstra volumen som følge af
varmeudvidelsen og fordampningen."
Det er jo netop optagelsen af den ekstra volumen, som følge af opvarmningen
vi har regnet på. Der omtales jo netop den ekstra volumen, og ikke den samlede
vædskemængde!
Men så kommer det, som jeg opfatter som modsigelsen. For i nedenstående
afsnit, omtales optagelse af vædsken fra hele solfangerfeltet. Det passer jo
ikke med ovenstående.
"Ekspansionsbeholderen skal kunne optage væskevolumen fra hele
solfangerfeltet samt den første meter rør + 40% af den øvrige
rørføring."
Med mindre der, i sidste afsnit, menes at ekspansionsbeholderen skal placeres,
så den optager volumenudvidelsen fra hele solfangeren, og ikke kun et enkelt panel.
Men det kommer vel helt automatisk, med den måde anlæget opbygges på.
Så alt i alt forstår jeg ikke teksten. For solfangervædsken udvider sig vel ikke til
det dobbelte ved opvarmningen?
Følges ovenstående vejledning, får man en beholderstørrelse på ca 15,5 liter.
Det er jo noget af en forskel, i forhold til den første udregning. Og som vil
betyde, at den først monterede ekspansionsbeholder (12 liter), var for lille
fra start af
Den har jeg svært ved at tro på, men det kan være at der er andre, der kan komme
med et bud
Mvh.
rummer teksten en modsigelse.
Først læses:
"Ekspansionsbeholderne skal have tilstrækkeligt store dimensioner,
så de kan optage solvarmevæskens ekstra volumen som følge af
varmeudvidelsen og fordampningen."
Det er jo netop optagelsen af den ekstra volumen, som følge af opvarmningen
vi har regnet på. Der omtales jo netop den ekstra volumen, og ikke den samlede
vædskemængde!
Men så kommer det, som jeg opfatter som modsigelsen. For i nedenstående
afsnit, omtales optagelse af vædsken fra hele solfangerfeltet. Det passer jo
ikke med ovenstående.
"Ekspansionsbeholderen skal kunne optage væskevolumen fra hele
solfangerfeltet samt den første meter rør + 40% af den øvrige
rørføring."
Med mindre der, i sidste afsnit, menes at ekspansionsbeholderen skal placeres,
så den optager volumenudvidelsen fra hele solfangeren, og ikke kun et enkelt panel.
Men det kommer vel helt automatisk, med den måde anlæget opbygges på.
Så alt i alt forstår jeg ikke teksten. For solfangervædsken udvider sig vel ikke til
det dobbelte ved opvarmningen?
Følges ovenstående vejledning, får man en beholderstørrelse på ca 15,5 liter.
Det er jo noget af en forskel, i forhold til den første udregning. Og som vil
betyde, at den først monterede ekspansionsbeholder (12 liter), var for lille
fra start af
Den har jeg svært ved at tro på, men det kan være at der er andre, der kan komme
med et bud
Mvh.