Side 2 af 5

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 13:15
af carstenpedersen
jeg tror pausen blev for lang. Lavede tændingsforsøg, sikkert fordi bålet lå for lavt i herden. Er tilbage på pause 20 sek. Puls 8 - er pulsen ikke et udtryk for hvormeget føde den får - hvis pulsen er høj er der risiko for overfodring ?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 13:20
af Flunk
Hvis pausen er lang, og puls under pause er for lav, brænder bålet ned i herden, og der er risiko for optændingsforsøg.
Hvis der er iltstyring på, burde den ikke kunne overfodre.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 17:43
af Tass
carstenpedersen skrev:Jeg syntes fyret er meget følsomt overfor udsving. Temp. Er sat til 85 – er det for lavt ?
Hvor høj bør temperaturen være ved 100 % drift
85 grader er for meget, især under opstart hvor der godt kan være lidt indsvingning.
Kører selv med 75 grader men kan godt løbe ind i overkog i de varme perioder, så ved opstart af kedel sætter jeg den til 67 grader og når fyret så er reguleret ind skruer jeg op til den ønskede temp.
Men et men et max udsving på 5 grader 85 -> 90 er for lidt.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 20:07
af carstenpedersen
Hvad betyder det, at du "regulerer fyret ind til den ønskede temp". Regulerer du løbende på fyret i starten af fyringssæsonen ?. og hvilke parametre regulerer du på ?
Har sat temp ned fra 85 til 75 og har ikke været ramt af overkog i dag. :)

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 20:16
af carstenpedersen
Flunk skrev:Hvis pausen er lang, og puls under pause er for lav, brænder bålet ned i herden, og der er risiko for optændingsforsøg.
Hvis der er iltstyring på, burde den ikke kunne overfodre.
Er en lav puls ikke et udtryk for at bålet brænder langsomt ? Jeg går ud fra der er iltstyrring når 02 optræder i displayet og fyret er 3 år gammelt !!!!

Fyret fejlmelder stort set altid når der er optændingsforsøg fordi det lille rør tilstopper med slagger. Er der nogen kur mod dette ud over at rense røret ofte ?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 20:17
af Smedstoker
Jeg tror han mener at han sætter temp til 67 når han starter den op efter f.eks. rensning når den så når op på 67 og er faldet lidt til ro der, kan han hæve temp til 78 eller hvor meget han nu vil køre med. Jeg gør det også på den måde for hvis jeg sætter den til 78 med det samme når den ikke at falde til ro før den kommer for langt forbi.
Jeg syntes du skal prøve dig frem med hvor højt du kan have den til at stå, jeg syntes at jo højere kedel temp jeg kører med jo bedre er forbrændingen.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 13 jan 2010 20:41
af Flunk
carstenpedersen skrev: Er en lav puls ikke et udtryk for at bålet brænder langsomt ? Jeg går ud fra der er iltstyrring når 02 optræder i displayet og fyret er 3 år gammelt !!!!

Fyret fejlmelder stort set altid når der er optændingsforsøg fordi det lille rør tilstopper med slagger. Er der nogen kur mod dette ud over at rense røret ofte ?
Er din iltstyring kalibreret fornyligt.
Det er puls under pause jeg nævner, fordi hvis den er for lav, brænder bålet et stykke ned i hærden, og ilt% stiger.
Den vil herfor forsøge genoptænding.
Det eneste kur mod slagge i røret fra el-tænder, er at køre med korrekte indstillinger, og sikre mos overfodring o.s.v.
Hvor tit renser du det?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 06:27
af carstenpedersen
Okay, prøver at starte op næste gang som beskrevet.
jeg renser røret en gang om ugen. Den har fejlmeldt de seneste gange jeg har forsøgt at kalibrere ilten. Skal fyret være stoppet/koldt for at det lykkes ?

I opsætningsmenu under Pause står stokerpuls til 4,0 s. og stokerpause til 280 s og efterløb til 15 s.
Er det denne puls der skal lidt op ?

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 07:09
af Flunk
Prøv at demontere iltsonden, og gør den ren.
Hvis den ikke vil kalibrere, dur den ikke.
Jeg tror at dine problemer kommer herfra.

Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?

: 14 jan 2010 08:36
af Tass
carstenpedersen skrev:Hvad betyder det, at du "regulerer fyret ind til den ønskede temp". Regulerer du løbende på fyret i starten af fyringssæsonen ?. og hvilke parametre regulerer du på ?
Har sat temp ned fra 85 til 75 og har ikke været ramt af overkog i dag. :)
Smedestoker har ret når jeg har renset fyret og starter det op fra kold tilstand kan kedlen godt lave et stort overshoot.
Fyret kører indtil det er nået lidt forbi den ønskede temp og så går det ned i ydelse. Men fordi jeg har tornado i kan temp fortsætte med at stige endnu 10-15 grader fordi fyret simpelthen ikke kan komme af med varmen (sker e.g. hvis termostaterne til radiatorerne og VVB begynder at lukke i).
Derfor venter jeg til fyret er faldet til ro og derefter skruer jeg op til 75 grader. Og så er der ikke nogen problemer.