Side 2 af 2

Re:

: 28 feb 2007 16:21
af RLStyling
nu hvor vi lige snakker om den styring, så har jeg leget lidt med at få et relæ til at trække cirkulationspumpen, så hvis fyret går ud så stoppen pumpen.
det jeg er kommet frem til er at hvis man bruger strømmen fra blæseren til styring af relæet så vil pumpen starte og stoppe ligesom blæseren.
men er der andre der har leget lidt med den ide??

: 28 feb 2007 17:03
af multimek
hej
nu har jeg ikke lige leget forsøg på det område, men hvis du tager strømmen fra blæseren, vil det så ikke resultere i at pumpen også køre op og ned i hastighed i takt med at blæseren gør det ?
Kan relæet til blæseren godt trække strømmen til pumpen uden at det bliver varmt ?

Jeg vil mene at det var bedre med en eller anden form for tmp. føler/kontakt til at styre pumpen, sådan at den afbruder for strømmen til pumpen når tmp. kommer under f.eks 50 gr.
men jeg er da spænt på at høre mere om dine forsøg og hvad resultatet bliver held og lykke med forsøgene

: 28 feb 2007 18:32
af RLStyling
jeg har købt et relæ som kan instilles til hvilken spændin det skal åbne på, for jeg har fundet ud af, at blæseren køre inden for et spændingsfeld der hedder 3-115v, så når spændinger er der inden for, så åbner relæet og starter pumpen, for selv når man slukker for styrringen eller fyret går ud, så køre blæseren stadig lidt tid, så pumpen kan nå at trække det sidste varme ud.
det relæ jeg har fået fat i, er beregnet til at trække 220v motorer i forskellige produktionsanlæg på mejerier. så de skulle vel også kunne klare en cirkulationspumnpe

: 28 feb 2007 19:01
af nissen
Jeg vil også foreslå dig at bruge et KP77 relæ istedet - så starter og slukker din pumpe ud fra temperaturen - det virker!

: 28 feb 2007 19:15
af RLStyling
hvor vil i så smide relæet ind hende, for at den for temp dataene??

: 28 feb 2007 19:41
af multimek
hej
enten vil jeg montere føleren med relæet i kedlens dykrør/lomme eller i en seperat dykrør/lomme der hvor det nu vil være nemmest at montere den i nærheden af kedlen