Re: Montering af iltstyring

: 05 dec 2009 11:02
af Loekke
Hej.

Så fik jeg endelig ny prom. Kører med Thy´s indstillinger til iltstyring
Men :( ved høj drift kører det fint passer fint med ilt %
ved lav ligger ilt % alt for højt 15-20%, fik her til morgen alarm a-10 = for høj ilt %
Synes også mit forbrug er steget meget efter jeg er gået over til iltstyring :(
Nogen der kan hjælpe :cry:

P.S. den kører faktisk mest på lav hele tiden, sjælden den når op og kører høj

Re: Montering af iltstyring

: 05 dec 2009 11:47
af thy
den vil kun gå på høj ved opstart... da den skal 6grader under set punkt for at gå på høj...

du skal tjække om der kunne være utætheder ved lister osv...inspektions hul bør strammes til...

snegle tiden kan hæves for at sænke ilt% det vil så give mere pausefyring....

kan den være gået ud under pausefyring....


ilt % alt for højt 15-20% tyder på noget ikke er helt tæt burde nærmere være ca 8 -16%

Re: Montering af iltstyring

: 05 dec 2009 12:43
af Loekke
hej.

Har i tirsdags sat ny liste i lågen ind til brændkammer.
Nej den er ikke gået ud ved pausefyring, jeg opdagede det med det samme da jeg stod i fyrrum da alarm kom,
kiggede i brænd kammer der var fint med gløder.
hvad kan det være forbruget er steget ca 4 kg. i døgnet siden jeg har fået iltstyring?

Re: Montering af iltstyring

: 05 dec 2009 12:53
af thy
havde du lige haft lågen åbnet???

man bør køre 1-2sek med snegl når man har kikket til bålet så ilt% falder igen

Re: Montering af iltstyring

: 05 dec 2009 13:26
af Loekke
Nej åbnede først lågen efter jeg havde set hvad alarm a-10 betød