Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 13:04
af flippe
Hej Alle

Tak for Jeres indlæg - problemet er løst i går (Regner jeg med). Og som Garmin ganske rigtig skriver i
sit sidste indlæg sendes returvandet baglæns gennem VVB. Dette er nu klaret med en 2 kontraventiler.
(Placeret på shuntet mellem frem og retur og en på retur fra VVB)
Derudover er ventilen S på tegningen udskiftet med et t-stykke, en dyklomme og en watts-ventil på
fremløbet til huset. Og nu fungere det hele tilsyneladende 100%. Pumperne kan køre på auto-adapt og
VVB forbliver varm.

Et enkelt tillæg til Garmins sidste indlæg: Du er teoretisk ret i at toppen af VVB altid vil blive 70 gr med
nuværende placering - dog er det på fremløb til VVB ligeledes monteret en wattsventil, hvor dyklommen/
føleren sidder direkte i VVB.

Tak for alle Jeres svar
Henrik
Installation.JPG

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 14:06
af Garmin
Er det bare mig ?
Den løsning kan jeg ikke lide :?
Virker som en hurtig nødløsning.

/G

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 14:14
af Flunk
Mit problem er at jeg ikke forstår hvorfor det virker.
Ved at sætte en kontraventil på har du forhindret vandet i at løbe den "forkerte" vej gennem VVB, men det får jo ikke vandet til at løbe den rigtige vej. Det gør kun ændring af trykforholdene!
Som jeg tidligere skrev. kunne det være ordtnet med en eller to strengreguleringsventiler, alternative to billige skydeventiler.

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 15:23
af mejeristen
Flunk skrev:Mit problem er at jeg ikke forstår hvorfor det virker.
Ved at sætte en kontraventil på har du forhindret vandet i at løbe den "forkerte" vej gennem VVB, men det får jo ikke vandet til at løbe den rigtige vej. Det gør kun ændring af trykforholdene!
Som jeg tidligere skrev. kunne det være ordtnet med en eller to strengreguleringsventiler, alternative to billige skydeventiler.

Tja i mine øjne er det logisk at der fungere.
Fordi inden kontraventilerne blev monteret, var det nemmere for cirk. pumpen at suge fra vvb og trykke tilbage til vvb end det var at suge fra kedel og trykke tilbage til kedel.

Vand vælger ALTID den nemmeste/korteste vej med (mindst mulige modstand)

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 15:51
af Flunk
Jeg har egnet på trykforhold<i rørsystemer i hele mit professionelle liv, og giver dig ret.
Vand løber altid den vej der er mindst tryktab.
Altså fra højt tryk til lavt tryk.
Hvis du sætter en kontraventil ind, kan du forhindre at vandet løber en bestemt vej, men kun ved at ændre på trykforholdene, kan du få det til at løbe den anden vej!!

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 16:08
af mejeristen
Flunk skrev:Jeg har egnet på trykforhold<i rørsystemer i hele mit professionelle liv, og giver dig ret.
Vand løber altid den vej der er mindst tryktab.
Altså fra højt tryk til lavt tryk.
Hvis du sætter en kontraventil ind, kan du forhindre at vandet løber en bestemt vej, men kun ved at ændre på trykforholdene, kan du få det til at løbe den anden vej!!
Hej Flunk der tabte du mig!

jeg forstod på dit indlæg at du ikke kunne gennemskue hvorfor det virkede!
nu skriver du jo selv svaret på hvorfor det virke, når du mont. kontra ventilen som det er markeret på tegningen eliminere man jo nemmeste vej, hvor ved vandet er "tvunget" til at løbe næstnemmeste vej. i dette tilfælde tror jeg problemerne skyldes en kombination af modtryk på pumpens tryk side og modtryk på pumpens sugeside.
Inden Kontraventilen kunne pumpen jo trykke vandet fra pumpens trykside igennem vvb til pumpens egen sugeside, uden at skulle besvære sig med at pumpe vandet forbi kedlen (ekstra modtryk)

Teorien bag alt ovenstående kender jeg ikke. Men af erfaring fra mit fag som mejerist har jeg lært at ovenstående er en naturlig konsekvens af den måde anlægget er lavet på

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 18:45
af Garmin
Jeg kan nu også sagtens forestille mig situationer hvor der ikke er varmt vand.

/G

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 18:53
af mejeristen
UPS ja så gu, har læst diagrammet som fanden læser biblen

der er et eller andet der halter, det burde give problemer når kedel shunten lukker meger varmt vand retur til kedel retur

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 15 okt 2009 20:21
af Garmin
Er det helt umuligt at få retur fra VVB hen på sugesiden af fremløbspumpen ?
Så vil der altid være positivt diff tryk over vvb.
Og så montere en "rigtig" fremløbsshunt, gerne i rigtig dimension.

Alternativt ændre trådens overskrift til "Hvorfor virker det ?" icon_cheesygrin.gif

/G

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 30 okt 2009 15:54
af flippe
Hej Alle

Systemet virker desværre endnu ikke. Derfor er kreds 2 (Huset) helt afmonteret,
og der føres fremløb direkte ind i huset. Dette gør selvfølgelig at fremløbet inde
i huset nu er 70 gr. og ikke de ønskede 45-50 gr.

Installationen er nu som på vedhæftede diagram. Cirkulationspumpen på fyret er en
Grundfoss Alpha2 25-60 180.

Er der nogen der har lyst til at hjælpe med en løsning til at kunne styre fremløbstemperaturen ?
Gerne på en grafisk tegning - min er tegnet i paint - denne kan der blot ændres i :-)

Følgende dele haves, og det ville være dejlig såfremt disse kunne bruges, og der ikke
skulle købes flere nye:

1 x Grundfoss Alpha2 25-40 180 (Kan evt. byttes med den der sidder på fyret)
1 x Wattsventil 20-70 grader, inkl. ventilhus og dyklomme.
1 x Kontraventil 3/4"
1 x ESBE regulerbar 3-vejs/shunt-ventil. http://vvs-eksperten.dk/index/shuntvent ... sing-p2401

Dbh.
Henrik/Flippe