Side 2 af 5

Re: F1 fejl

: 23 sep 2009 20:42
af Stokerservice
Hvis man sætter optændings tiden til 15 min vare det længere til inden blæseren kommer op i omdr = varmer luft under opstart
effekt 100%
lys 6 = hurtiger ud af opstart = spart på el tænderen

8-10 min til at starte på er helt mormal med de nye el tænder 250w
sænk evnt max ydelsen til 30- 50 % så får du færer opstarter

Re: F1 fejl

: 23 sep 2009 23:15
af Falck
Du skal gå ind i den skjulte menu, under det menu punkt der hedder blæs under opstart (hvist A7). Den justerer du ned fra standart 20 til 15-18 stykker. Når du så endgang går over til en eltænder der yder mere end de 200 watt du har i nu, skal du justerer den op til 20 igen...

Re: F1 fejl

: 24 sep 2009 11:22
af stokernut
[quote="Stokerservice" så får du færer opstarter[/quote]

Du glemmer at mit indlæg går på at jeg køre på tidsur. Min Scotte skal altså starte op 2 gange i døgnet og køre ca. 3 timer hver gang.



Falck skrev:Du skal gå ind i den skjulte menu, under det menu punkt der hedder blæs under opstart (hvist A7). Den justerer du ned fra standart 20 til 15-18 stykker. Når du så endgang går over til en eltænder der yder mere end de 200 watt du har i nu, skal du justerer den op til 20 igen...
Altså hvad?

A2 = 6
A3 = 70
A7 = 16

Re: F1 fejl

: 24 sep 2009 12:11
af Falck
stokernut skrev: Altså hvad?

A2 = 6
A3 = 70
A7 = 16
Hvis du har hvide ledninger på din tænder skal A3 stå på 100

Har jeg forstået det rigtigt at dit problem er at den ikke tænder rigtigt op, altså at der ligger en masse nye piller i risten, eller er det under drift den går ud??
Hvis det er under drift/pause den går ud, skal du tilføre lidt mere i pause..

Re: F1 fejl

: 25 sep 2009 07:52
af stokernut
Falck skrev:
Har jeg forstået det rigtigt at dit problem er at den ikke tænder rigtigt op, altså at der ligger en masse nye piller i risten, eller er det under drift den går ud
Det er kun under opstart. Altså når tidsuret giver den strøm og den derved tænder (det er kun sket to gange).

Jeg kikker om der er en hvis ledning til tænderen.

Re: F1 fejl

: 26 sep 2009 09:11
af stokernut
Ok min tænder er med hvid ledning (og fyret var IKKE startet jer i morges). Jeg prøver at ændre A3 til 100 %

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 10:45
af Falck
stokernut skrev:Ok min tænder er med hvid ledning (og fyret var IKKE startet jer i morges). Jeg prøver at ændre A3 til 100 %
Nå er konen glad her til morgen eller er det stadig koldt :great:

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 11:29
af Fyrteknik
Hvis man har for stor mænge startbrændsel, så har brænderen sværere ved at tænde, fordi der så ikke er ret stor luft strømning gennem træpillerne.
Derfor er det bedre at man måske sætter tændbrændsel lidt ned.

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 12:03
af stokernut
Falck skrev: Nå er konen glad her til morgen eller er det stadig koldt :great:
Jep men desværre er opstartsfejlene jo MEGET periodiske så jeg ved ikke om det har hjulpet med A3 = 100 % (i forhold til 70 %) endnu. Det ved jeg først om en uge.

J.P. skrev:Hvis man har for stor mænge startbrændsel, så har brænderen sværere ved at tænde, fordi der så ikke er ret stor luft strømning gennem træpillerne.
Derfor er det bedre at man måske sætter tændbrændsel lidt ned.
OK nu er jeg total forvirret (igen :oops: ).

Jeg har ikke sat noget som helst ned (jo jeg har sat tiden ned fra 10 til 6 minutter). Til gengæld har jeg sat noget op. Altså "styrke" og den er, som det fremgår af ovenstående, så op fra 70 til 100 %, så forklar lige hvad det er ("tændbrændsel lidt ned") jeg skal "sætte ned"? Altså A "hvad"?

Re: F1 fejl

: 27 sep 2009 12:40
af Falck
stokernut skrev:
OK nu er jeg total forvirret (igen :oops: ).

Jeg har ikke sat noget som helst ned (jo jeg har sat tiden ned fra 10 til 6 minutter). Til gengæld har jeg sat noget op. Altså "styrke" og den er, som det fremgår af ovenstående, så op fra 70 til 100 %, så forklar lige hvad det er ("tændbrændsel lidt ned") jeg skal "sætte ned"? Altså A "hvad"?
Du behøves ikke at være forviret. Det Phil (j.p.) omtaler er mængden under opstart og der er ikke relevandt i dit tilfælde. Det eneste problem du har er at der ikke kommer nok krudt på din tænder til at antænde brændslet. Når du har en 200 watt eltænder (den med hvide ledninger) kræver det et din eltændereffekt står til 100% (a3), din eltændetid skal stå på 12 min (a2) lys under opstart (a4) bør stå på 6. Optændingsmængden skal som udgangspunkt stå på 25 til 30 da det giver en god opstart. Mht blæs under opstart (a7) så kan eltænderen blive kølet for meget når den står til 20, og man kan med hed sætte den ned til 15 - 18 stykker, sætter du den for langt ned får du dog ikke flyttet varmen fra eltænder til piller, med manglende ild til følge. Mht eltændereffekt så findes der mange modeller og watt typer, og styringen skal tilpasses hver enkelt tændertype. Som udgangspunkt så skal en med røde ledninger som er på 375 watt stå på 70% eltændereffekt med en tændertid på 6 minutter. I den anden ende er den "lille" 200 watt som skal stå på 100% med en eltændetid på 10-12 minutter. Får du en 250 watt eller en 300 watt skal instillingerne være der imellem. Grunden til at de skal opsættes forskældigt er for at forlænge holdbarheden på tænderen. For at forlænge den yderligere bør du tilpasse din max kedeleffekt (e4 eller 5 alt efter chipvertion) Her bør du tilstræbe at få en ydelse der passer med dit forbrug, fx i sætte ydelsen til max 50%. Kan kedlen følge med er der ingen grund til at den kan yde 100%. Fordelen er at dine opstarter bliver sjældnere, din forbrænding bliver mere ensartet, den går ikke i pausefyring med de ulemper det medføre, alt i alt et mindre pilleforbrug til følge.