Re: Placering af udluftnings ventiler e.lign

: 01 aug 2009 13:27
af mejeristen
HMM det må jeg liige se lidt på.
Tak for jeres INPUT

Re: Placering af udluftnings ventiler e.lign

: 01 aug 2009 17:01
af Ernst Drastrup
Til Mejeristen og andre kloge hoveder.
Jeg har det svært med at håndtere en "Privat besked".
Jeg aner simpelthen ikke, hvordan man svarer tilbage på sådan een.

Jeg er jo heller ikke helt ny mere, og har lidt svært ved at sætte mig ind i de mange nye ting, der efterhånden er kommet frem.

Så, - venligst ingen private beskeder til mig, så vil jeg hellere have tilsendt en mail.

mailernst@mail.dk.

Re: Placering af udluftnings ventiler e.lign

: 01 aug 2009 17:10
af Ernst Drastrup
Jeg har lige løst din undertekst, at du agter at montere en 3300 liter akkumuleringstank.
Puha, - den er stor.
Ved du så godt, at du skal op på en ca. 150 liter trykekspansion.
Og hvorfor skal det være en trykekspansion. ?????
Det kræver jo både en stærk kedel og tank.

Re: Placering af udluftnings ventiler e.lign

: 01 aug 2009 22:34
af Ole S.
Hej
Til Ernst

Du trykker bare på den lille firkant, ovenover teksten, hvor der står BESVAR, det er ikke så svært, selvom man er kommet op i alderen. :lol: :lol: :great: :great:

Re: Placering af udluftnings ventiler e.lign

: 02 aug 2009 00:50
af mejeristen
Ernst Drastrup skrev:Jeg har lige løst din undertekst, at du agter at montere en 3300 liter akkumuleringstank.
Puha, - den er stor.
Ved du så godt, at du skal op på en ca. 150 liter trykekspansion.
Og hvorfor skal det være en trykekspansion. ?????
Det kræver jo både en stærk kedel og tank.

Jeps det er jeg klar, over har såmænd anskaffet en ekspansionstank på 400L for at holde trykket på max 1,5 bar

Trykekspansion pga. problemer med at få eksp. beh højt nok op