Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 25 mar 2009 22:34
af pelle
Landbo skrev:Hej igen Pelle.

Lovmæssigt forlanges der mig bekendt, en expangtionsbeholder med et indhold på mindst 8% af anlæggets samlede vandindhold ved manuel indfyring. De 4% stammer fra anlæg til automatisk indfyring.

Hvad vandet så reelt udvider sig på dit anlæg ER en helt anden sag. Ogg du bør vel også regne med temperaturer på mellen 0 og 100 grader som udgangspunkt i et anlæg!

Mvh. Leif.
Hej Landbo

Tjae, jeg kender desværre ikke alle de regler og paragraffer, men hos mig, funker det bare med en 100 liters.
Prøv at spørg Ernst Drastrup. Det er ham jeg har lært det af . Han skriver flere steder at vand udvider sig 4 procent.
Måske kan han komme med en forklaring.
mvh
Pelle

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 26 mar 2009 07:47
af citronix
Tak alle sammen - jeg har fundet de dele jeg skal bruge - kan man slette en annonce, så i ikke spilder jeres tid?

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 26 mar 2009 09:24
af kaptajnen
Nej, men du kan bare slutte med et sidste indlæg med teksten:

KØBT!

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 28 mar 2009 21:32
af Ernst Drastrup
Hej Landbo
Til én der hedder Leif, der svarer pelle, at der kræves 8%.

I henhold til regulativet om alm. kedelanlæg i Danmark, kræves der kun 4 %.
Og "stigerøret" op til ekspansionen skal være minimum 3/4" op til og med 5 m2. kedler.
Overløbsrøret fra ekspansionen skal føres til synligt gulvafløb.

Sådan er det også beskrevet i H.P. Knudsens Lærebog om Opvarmning og Ventilation.

Jeg ved ikke hvor du har de 8% fra ???.

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 28 mar 2009 23:18
af mejeristen
Sakset fra TWINHEAT:
Ekspansionsbeholderen skal minimum kunne rumme (4%) af varmesystemets totale vandmængde. Hvis fyret installeres med akkumuleringstank, skal ekspansionsbeholder minimum kunne rumme 8% af den totale vandmængde.

Har også læst dette andre steder kan bare ikke finde disse :-(

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 09:25
af Landbo
Hej Ernst og Mejeristen

Ernst: Tja, de 4 % skulle være gældende for automatisk indfyret anlæg (oliebrænder og som jeg forstår det også stoker/faldstoker). For manuelt fyret anlæg har jeg læst mig til enten 6 eller 8 %. Kilden er hvad jeg har kunne finde her på internettet. Lige eksakt hvor, må jeg blankt erkende, er lykkeligt glemt igen men det står flere steder. Lykkeligt for mig har mejeristen også 'bidt' mærke i tallet så 'en' bukker ærbødigst og letter låget icon_cheesygrin.gif

Har aldrig læst den bog du henviser til.

Vil prøve at finde ud af eksakt hvor meget vands volumen er forskelligt fra 0/100 grader.

Mvh. Leif.

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 10:26
af pelle
Hej

Jamen i har allesammen ret.

Vands massefylde:

Ved 3,8°C=1,00000g/cm³
Ved 100°C = 0,95863g/cm³

Så udvidelsen er ca. 4% fra 3,8°C til 100°C

Det må være fordi man er lidt ræd for at temp. for manuelt fyrede anlæg kan komme højere op at man anbefaler eks. til 8 procents vand udvidelse. Men der sker nu ikke noget ved det. ikke anden at det er træls at skulle fylde vand på anlægget , hvis det sker at temp. ved en uheld kommer så langt op.
Men for min kedel der har blæser og hvor der er overkogs sikring er dette jo lige meget.

mvh
Pelle

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 12:33
af Ernst Drastrup
Pelle, - Det er ikke pr. m3 centiliter, men pr. liter. man regner denne vægt ud.

Altså 1000 liter ved 3,8 grader vejer 1000 kg.
Mens 1000 liter ved 100 grader "kun" vejer 958,38 kg.
Og det er denne vægtfyldeforskel man regner drivtrykket ud efter.
Sådan har det altid været.

Teknologisk Institut siger også det er 4 % udvidelse, og det er lige meget om der tale om et anlæg med akkumulering eller uden akkumulerng.

Jeg bøjer mig ikke en centimeter fra dette.
Det kan umuligt være Teknologisk Institut der har skrevet 8 %

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 13:55
af mejeristen
Ernst Drastrup skrev: Jeg bøjer mig ikke en centimeter fra dette.
Det skal du sgu heller ikke, faktum er bare at nogle producenter af kedler anbefaler/forlanger at ekspantionsbeholderens volumen skal være 8% af anlæggets volumen :|

Re: 1200 l olietank + 200 l åben xpansion købes

: 29 mar 2009 14:56
af Ole S.
mejeristen skrev: Det skal du sgu heller ikke, faktum er bare at nogle producenter af kedler anbefaler/forlanger at ekspantionsbeholderens volumen skal være 8% af anlæggets volumen :|
Hej

Det kan da ikke være rigtigt at nogle producenter skal diktere strengere regler er det der er alm. gældende, hvis det er tilfældet. Det vil jo i praksis sige at skifter man kedlen ud, skal man pludselig lave om på sin eks. beholder. Vil godt understrege at jeg ved ikke om det er 4 eller 8%.