Re: Hvad skal jeg vælge?
: 03 feb 2009 14:47
Tass skrev:Pumpen SKAL flyttes som beskrevet. Den kontraventil som thoken beskriver thoken jeg ikke vil virke (sry thoken). Det modtryk som pumpen vil genere vil være større en det der skal til for at åbne det så den løsning vil ikke virke.
Så flyt pumpen.
Nu kender jeg ikke Tasso kedlen men vil have meget svært ved at forestille mig at der ikke vil være mulighed for at sænke røggas temp med et par røgvendere. Køb evt en skamol plade som du selv kan skære til, så er det en billig test
Det var ikke ment som et løsningsforslag at montere en kontraventil
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Det var for at finde ud af om der sad en der nu, der var defekt!
Jamen hvis pumpen er eftermonteret, så er den fejlplaceret fra starten, og så har det aldrig virket!
Nemmest og billigst=flyt pumpen, og evt montere en termostatisk shunt(fx en watts)
mvh thoken