Side 2 af 2

Re: Følere i VVB

: 24 jan 2009 09:20
af john m
Hvis jeg forstår det rigtigt og din føler sidder 40 cm nede tanken , og det er den der
styrer temp.har du 70 l. varmt vand(280 liter beh. 160 cm høj =1,75 l/cm).
Jeg mener 70 l.er i den lille ende , prøv at få den til at lade lidt længer ned i tanken
så tror jeg det virker.

mvh john.

Re: Følere i VVB

: 24 jan 2009 09:58
af john m
Du skriver du har et fremløb på 60 -65g din zonevent. åbner ved 65g,
måske også et problem .Jeg ville nok sætte den til at åbne lidt før.

mvh. john.

Re: Følere i VVB

: 24 jan 2009 10:20
af Steffeno
John m>> Du forstår korrekt :-) Jeg har netop i går prøvet at dykke følerne HELT ned i bund, uden ændring. og det var endda med tvangsstyring så der KUN er VVB som eneste aftager fra kedlen.
Ang justering af zoneventil så er der brugt laaang tid på at justere det ind, så det virker. Men ellers er det netop at jeg tvangsstyrer den.

Re: Følere i VVB

: 31 jan 2009 20:06
af Steffeno
SÅ fik jeg sgu has på det !!

Efter at ha gået og grublet og spekuleret i lang tid, besluttede jeg mig for at pille koldtvands-blanderen af for at afkalke den. Som sagt så gjort, og den var ganske tilkalket. En tur i saltsyre så var den pæn som ny. At montere og konstatere at PL skæreringsfittings'en ikke ville være tæt, og jeg tør ikke spænde det yderligere.
På med vand igen, 280L fylder meget når det løber ud på gulvet, og tager også lang tid at fylde på igen. Men hvilken glæde og fryd.. vandet er brænd varmt nu og det efterfølgende bad var en fornøjelse, men nok mest fordi jeg fik en ½L øl med under bruseren *G*

En anden sjov ting er at f'r gik der laaang tid før vandet i den varme hane blev rigtigt varmt, nu er det der næsten med det samme og er 55gr, som ventilen er justeret til..

Så det KAN betale sig at tænke over tingene inden man kaster sig ud i af afkalke hele tanken og pille spiraler ud og bruge en masse kræfter.

Re: Følere i VVB

: 31 jan 2009 20:23
af Ulrich-307Hdi
Det var da godt, så kan du få lange løg igen :oops: