Side 2 af 3

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 08 jan 2009 21:57
af maw1
Att: Helskov

Det er super godt. mange tak for dine oplysninger

Mvh. Kenneth

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 18 jan 2009 17:59
af supersecurity
Hej.

Til jer som har en Baxi 1,5 uden iltstyring, skriv jeres oplysninger her på siden til Kenneth.

Det kunne være sjovt hvis der var nogle flere som kom på regnearket, så vi kunne samligne vores indstillinger.

Jan

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 19 jan 2009 09:01
af maw1
Hej jan.
mange tak for opbakningen :-)

Og ja, jeg modtager meget gerne mange flere oplysninger omkring jeres indstillinger.
Det er som tidligere nævnt til brug i et lille projekt jeg har gang i.
Oplysninger kan i skrive her på siden, eller sende dem til mig som PB, eller som e-mail.

Mvh. Kenneth (maw1)

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 19 jan 2009 19:36
af maw1
Hvis jeg kunne få jer til at sende mig jeres indstillinger fast 1 gang i månden ( eks. måske fast hver d. 15 i månden eller lign...)
ville for mig være optimalt, til mit lille projekt...

Mvh. Kenneth (maw1)

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 19 jan 2009 21:02
af Claus Birth
Hej Maw1!
Er det nødvendigt hvis indstillingerne er uforandret?
Du kan betragte et manglende svar som : ingen ændringer.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 19 jan 2009 21:11
af maw1
Hej Claus

manglende svar, er helt ok.
Jeg atger det som uændret indstilling.

Mvh. Kenneth

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 19 jan 2009 22:17
af supersecurity
Hej Kenneth

Rigtig god ide, det er en aftale

Jan

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 28 jan 2009 05:17
af mortendam
Hej

Mine indstillinger er som følger:

set 70
lav blæs 12 pause 50 tid 0,8
høj blæs 16 pause 28 tid 1,2
pausefyring 9

mvh morten

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 28 jan 2009 09:26
af maw1
Hej Morten

Mange tak.
Dine instillinger er hermed noteret....
Jeg håber du vil komme med mere imput, når du laver justeringer.....
Og hvad du har justeret for....

Mvh. Kenneth (maw1)

Re: vinter-indstillinger på multiheat 1,5 (uden iltstyring)

: 28 jan 2009 19:24
af Claus Birth
Hej Kenneth! ( Maw1)
Hvordan kan man se den seneste opdatering af dit exel-program?
Har du modtaget de sidste data?

Hilsen

Claus Birth :great: