Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 09:05
af Soren
nej det har jeg ikke , har du en løsnings forslag
Søren

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 09:08
af Troldmand.
Jens skrev:Ok, så tror jeg det den nye termostat, der gør forskellen.
FØR : der havde du et rimeligt frit flow igennem vvb-en og dermed højt flow gennem kedel, med en meget ensartet returtemperatur, - hvilket var ensbetydende med en meget stabil og jævn drift.

NU: når termostaten til vvb lukker bliver flowet lille, og dermed vil temp ryge over setpunkt .......... når den så endelig er faldet under setpunkt, så falder den langt under hvis der kommer lidt forbrug, fordi temp-forskel mellem top og bund af kedel er temmelig stor.

Tror bestemt at din vvb før .... også fungerede som din shunt, for du har da ingen shunt nu, eller ??
Det var lige derfor dette indlæg engang - havde selv samme problem....


viewtopic.php?f=20&t=4216

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 09:21
af Soren
Hej Troldmand
jeg har haft meget glæde af din ide med at flytte temp.føler det virkede perfekt før men efter vi startede
op med ny vvb har den lavet omtalte problem
måske jeg skal prøve at flytte temp.føler lidt
Søren

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 09:27
af Troldmand.
Soren skrev:Hej Troldmand
jeg har haft meget glæde af din ide med at flytte temp.føler det virkede perfekt før men efter vi startede
op med ny vvb har den lavet omtalte problem
måske jeg skal prøve at flytte temp.føler lidt
Søren
Ok, jeg troede slet ikke der var nogen der sprang på ideen dengang. Jeg har stadig tempfølerne sider ned bag på kedlen, og har aldrig tænk/følt den skulle tilbage.

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 09:30
af Soren
Jeg går ud og ændre lidt på plaseringen og vender tilbage senere
igen det kørte kanon før

Re: Tilstoppet kedel

: 06 jan 2009 09:43
af Ole S.
Hej
Tror Jens er inde på det rigtige, måske en kedelshunt er løsningen for dig, evt bare med en kuglehane du kan drosle.