Blæser på TM3006
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Blæser på TM3006
hmm... min røgtemp har ikke noget at sige!! kan ikke huske tm. versions nr. men kigger lige imorgen!
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Blæser på TM3006
Fandt lige den her, på hedestokers side.
""""Ild v. røgtemp: (Iltstyring er fravalgt, Røgtemperatur er tilvalgt). Styringen vil betragte det som ilden
er i gang, når den målte røggastemperatur overstiger kedlens temperatur + den her indstillede
temperatur.""""
Også ved opstart bestemmer røggasføleren hvornår der er gang i fyret..
Og nej, jeg har ikke iltstyring på min TM'er, endnu.
Kan man "TILVÆLGE" røggasføler med iltstyring slået til??? Har ikke prøvet.
Ilt og røggasføler ligger jo ikke i samme opsætningsmenu...
Såeee.. jo røgasføleren har betydning..
""""Ild v. røgtemp: (Iltstyring er fravalgt, Røgtemperatur er tilvalgt). Styringen vil betragte det som ilden
er i gang, når den målte røggastemperatur overstiger kedlens temperatur + den her indstillede
temperatur.""""
Også ved opstart bestemmer røggasføleren hvornår der er gang i fyret..
Og nej, jeg har ikke iltstyring på min TM'er, endnu.
Kan man "TILVÆLGE" røggasføler med iltstyring slået til??? Har ikke prøvet.
Ilt og røggasføler ligger jo ikke i samme opsætningsmenu...
Såeee.. jo røgasføleren har betydning..
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Blæser på TM3006
du har fat i noget, men med ilt slået til, er det ilten der bestemmer om der er ild! om man kan rode med begge dele ved jeg ikke, og er vel også lige meget! hvis ilten er tilpas lav, er der jo ild!!