Side 2 af 4

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 14:51
af Falck
Nu har I vel ikke brugt "autoberegner" i stokerkontrol ??
Hvis i har skal den slåes fra på stedet

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 15:54
af thoken
Falck skrev:Jeg mener at det koster en eltænder en gang i mellem at køre uden pausefyring, men så skal man heller ikke døjes med et fyr der ryger fra tid til anden, med mere rengøring tilfølge. Jeg køre uden pause fyring, men aligevel har min tænder holdt i over halvandet år.
Så uden her. Husk bare at du skal have din maxeffekt til at passe med dit forbrug, og effekten til at passe på din tænder, så køre den mere jevnt, med færre opstarter tilfølge.
Hej!
Jeg er helt på linie med falck, pausefyring er ikke nødvendig, hvis brænderen er indstillet ordentligt.
Jeg har pt. fyret kørende uden pausefyring, og den bruger måske eltænderen max.1gang om ugen.
Min eltænder er også ca 1 1/2 år gammel. Så hellere ofre en eltænder om året, hvis det endelig kom så vidt.


mvh thoken

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 16:33
af jni
Jeg har sat min pausefyring til 7 min, men det skyldtes udelukkende at så er opstarten hurtiger, og så når pid reguleringen at regulere ned for ydelsen, inden fyret stopper pga høj temp
mvh jesper

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 18:26
af Dyrehavevej
JNI : Jeg forstår ikke det du skriver med de 7 min. Kan du ikke lige uddybe det ?


Thoken : Hvad har du sat din max-effekt til, siden du kan nøjes med en optænding om ugen ?

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 19:35
af Falck
Tja min har startet 6 gange siden jeg skiftede til 4,99 i chipvertion, og det var lige efter NBE åben hus. Så det er da ikke noget der sker tit på denne årstid.
Hvorlangt andre har deres max til at stå, kan du ikke gå efter. Du bør sætte den så lavt så muligt, og det betyder at du kan kikke på din graf og se om den er rimelig vandret, eller nave "natpisser" testen (stå op kl 3 om natten og se om det giver blå bol... eller og der er varme nok i huset)
Husk så at den skal justeres alt efter udetemp og forbrug, for virkelig at være oppe på beatet :great:

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 19:48
af thoken
Dyrehavevej skrev:JNI : Jeg forstår ikke det du skriver med de 7 min. Kan du ikke lige uddybe det ?


Thoken : Hvad har du sat din max-effekt til, siden du kan nøjes med en optænding om ugen ?

Hej!
Min max effekt er sat til 100.(er noget lavere om sommeren)
Og styringen tillader kedlen at komme 10 grader over setpunkt, men det gør den så at sige aldrig.
Den ligger og brænder fint mellem trin 10 og trin 30, og kun når der virkelig er forbrug(konen har tømt vvb icon_cheesygrin.gif )
går den op på trin 50-70.
Mit daglige forbrug er ca. 18-22 kg.

mvh thoken

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 19:56
af Dyrehavevej
Hvis din kedel ikke stopper mere end 1 gang om ugen, synes jeg at dit [rsforbrug ser ekstemt lavt ud !

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 20:01
af Julehund
Dyrehavevej--> se på kvm..
men ikke dårligt!!

Re: for mange piller

: 07 dec 2008 20:07
af thoken
Dyrehavevej skrev:Hvis din kedel ikke stopper mere end 1 gang om ugen, synes jeg at dit [rsforbrug ser ekstemt lavt ud !

Hej!
Det passer nu meget fint , men hele sommeren kører jeg med et forbrug på 3,5-4kg i døgnet
med 3 starter pr døgn(så der bliver min eltænder brugt :lol: ).
Og de 2 første måneder og de 2 sidste af fyringssæsonen kører jeg med brænderen drøvlet til 8-10 kw, og max effekt på 40-50
Og så har jeg jo ikke så stort et hus at varme op :roll:

mvh thoken

Re: for mange piller

: 08 dec 2008 00:39
af Dyrehavevej
Ja ok !

Men jeg kunne da godt taenke mig at faa dine pid/indstillinger.

Mit anlaeg kommer hurtigt op paa settemp plus 10, og saa stopper den,
for saa at taende op igen. Jeg korer 35 % drift max og eltaender 20 til 25 gange i dognet.