Side 2 af 2

Re: Stigende elforbrug på cirkulationspumpen

: 24 okt 2008 22:52
af MichaelK
Hej Ernst & Jesper


Tak, for Jeres svar. Det må jo passe for, hvis Jeg lukker alle ventiler (Der er een der ikke kan lukkes), så
falder pumpens strømforbrug til 6-7 Watt.

Jeg har alle ventiler åbne (der er ikke termostater på dem alle), for at centralvarmestyringen ikke skal
komme i konflikt med termostaterne. Indstiller Jeg centralvarmestyringen til 21 grader, og termostaterne
ikke står til det samme (læs lavere temp.), forsøger fyret at kompensere for dette ved at hæve
fremløbstemperaturen. Centralvarmestyringen forsøger nemlig stadig at opnå den temperatur Jeg stiller
den til i displayet.
Jeg spare at sætte termostater på min radiatore, men betaler så lidt mere til pumpen. Der er, i mit tilfælde,
dog stadig en stor besparelse at hente. Min gamle cirkulationspumpe fra 70'erne (50-60 Watt), brugte
væsentlig mere strøm end den nye gør på højeste ydelse (25 Watt).



Mvh.

Re: Stigende elforbrug på cirkulationspumpen

: 24 okt 2008 23:24
af epo
Kan du ikke manuelt styre pumpens effekt - ligesom jeg kan min Alpha2 pumpe?

Om det så er en fordel at skrue ned for effekten ved jeg ikke. Med mindre cirkulation må din kedeltemperatur nødvendigvis stige en anelse, så det du tjener sparer i strøm bruger du sikkert i piller...
Det meste af den effekt pumpen bruger ender jo trods alt også som varme i systemet :)

Re: Stigende elforbrug på cirkulationspumpen

: 25 okt 2008 01:04
af MichaelK
epo skrev:Kan du ikke manuelt styre pumpens effekt - ligesom jeg kan min Alpha2 pumpe?

Om det så er en fordel at skrue ned for effekten ved jeg ikke. Med mindre cirkulation må din kedeltemperatur nødvendigvis stige en anelse, så det du tjener sparer i strøm bruger du sikkert i piller...
Det meste af den effekt pumpen bruger ender jo trods alt også som varme i systemet :)
Hej

Ja, Jeg kan godt styre pumpens effekt manuelt. Det er vel ikke just nogen fordel at skrue ned?
Pumpen (Alpha Pro 25-40) vil da sende mindre varme rundt i systemet, fyret skal da køre i længere
tid for at varme huset op.

Billede
Jeg tror fuld power på pumpen giver hurtigere varme, og fyret kan slukke i en periode. Dog
kun til centralvarmestyringen sender en melding til fyret om behov for varme. Så starter vi
forfra igen :roll: