Michael K skrev:Hej med jer.
Der er lige en ting jeg ikke forstår, (faktisk er der rigtig mange) men lige nu kun en. Som jeg forstår det, sætter man en trækstabilisator i skorstenen, hvis man har for stort træk, og man sætter en Aspiromatik op hvis man har for lille træk i skorstenen. Når man så som John har begge dele, forestiller jeg mig at de egentlig 0-stiller hinanden. Det gør de jo nok ikke, men John skriver, at den hjælper trækstabilisatoren til et bedre træk. Kunne han så ikke bare fjerne trækstabilisatoren, hvis trækket er for lille, og så helt undvære aspiromatikken. Jeg håber i kan følge min tankegang, og der er nogen der kan forklare den korrekte sammenhæng.
Problemet er at vinden ikke altid blæser med samme hastighed.
Når det er vindstille, hjælper Aspirotoren med at lave et træk i skorstenen.
Derudover forhindrer den også røgnedslag.
Når det blæser meget, sørger trækstabilisatoren for at stabilisere trækket i skorstenen således at al varmen ikke bliver suget ud af kedlen.
De hjælper altså i 2 forskellige situationer og den ene kan ikke afløse den anden.