Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop

: 28 aug 2008 08:43
af Spear of Destiny
Mange tak for tippet omkring timer eller styreprint, prøver stadig at nå Baxi. Hvad gør man hvis det ikke kan lade sig gøre at få fat i firmaet egentligt?

Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop

: 28 aug 2008 08:56
af Tass
Prøv at ringe til en af deres installatører de burde kunne hjælpe dig.
http://www.baxi.dk/showinfo.asp?intItemID=1

Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop

: 28 aug 2008 20:03
af Spear of Destiny
Mange tak for svaret angående timer eller styreprint. Prøver en installatør et eller andet sted.

Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop

: 04 sep 2008 10:21
af Spear of Destiny
Hej alle

Det lykkedes nu at komme igennem til BAXI pr. mail. Fik en fin mail fra dem om, at løsningen var fundet her på sitet, da jeg havde opgivet svarene herfra som muligheder. Er nu ved at få print og kontaktorer udskiftet af Tinglev VVS. En lidt dyr omgang de reservedele osv. Jeg havde i øvrigt held til at kunne vise fejlfunktionen til Erling fra Tinglev VVS og han kiggede noget og så tog vi strømstikket ud, hehe. De andre gange havde han jo kun fået problemet fortalt af mig, men jeg kunne ikke tricke fejlen under daværende besøg, så man ligner jo en amatørklovn.

Endnu engang mange tak for jeres hjælp, dejligt forum det her. :)

Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop

: 26 sep 2008 11:50
af Spear of Destiny
Printet havde skader og var muligvis røget efter tordenvejr mener min reparatør, men nu virker alt rigtig, rigtig godt igen, det er virkelig rart. Prisen landede på omkring 7.800 og forsikringen går måske ind i det efter anvisning fra reparatøren. :)