Er der to pumper på sådant et anlæg, en til blandsløjfe og en til cirkulation
i anlægget, ellers kan jeg ikke se logikken i opstillingen.

Re: Blandesløjfe

: 19 jul 2008 22:14
af Bo Andersen
Stokerfyr passer skrev:Er der to pumper på sådant et anlæg, en til blandsløjfe og en til cirkulation
i anlægget, ellers kan jeg ikke se logikken i opstillingen.
Det er ikke nødvendigt. Føleren sidder på returen til fyret.
Hvis retur-temp kommer under 60 grader (eller hvad man nu indstiller den til)
så lukker den ventilen op, og blander det varme fra fremløbet i returen,
så temperaturen igen kommer op på 60 grader.
Det er for at beskytte pladejernskedler mod tæring.

En rigtigt 3-vejs ventil vil lukke for fremløb ind til huset og åbne helt for
bypass, så kedlen bliver hurtigst muligt varmet op, og beskyttet bedst muligt.

-Bo Andersen-

Re: Blandesløjfe

: 20 jul 2008 18:33
af Stokerfyr passer
Hvis returvandet er varmt nok så lukker ventilen,
hvordan skal pumpen som den er vist på tegningen
så pumpe vandet ud i fremløbet?.

Re: Blandesløjfe

: 21 jul 2008 00:12
af Bo Andersen
Stokerfyr passer skrev:Hvis returvandet er varmt nok så lukker ventilen,
hvordan skal pumpen som den er vist på tegningen
så pumpe vandet ud i fremløbet?.
Korrekt.
Men det finder jeg afdebatteret i det svar fra 'Julehund' Hvor han skriver: 'din pumpe skal sidde på returen, helt imod din kl-stoker'
som et svar til OP, hvor han beder om bekræftigelse eller rettelse til systemet.
Hvor jeg så tager den op og spørger: Hvorfor ikke på fremløbet ? (Helt inde mod stokeren)
-Venligst, Bo Andersen-

Re: Blandesløjfe

: 21 jul 2008 12:35
af Stokerfyr passer
Korrekt, havde jeg lige svedt ud :)