Side 2 af 4

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 30 mar 2023 20:12
af ChristianFinseth
Alle tal er, som du har anvist :-)

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 30 mar 2023 20:57
af thy
Ligger syg

Driftformsknap lyser vel ikke det må den ikke.

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 12:29
af ChristianFinseth
God bedring!

En lille log og de sidste 12 timer sidst i kommentarfeltet. Konklusion indtil videre: virker til at køre meget bedre nu (mere roligt og konstant bål - måske blev indstillingerne først korrigeret i går aftes?). Døren blev dog helt sort, men måske var det efter den kørte på høj ydelse efter rensning.

Er der en måde at sænke ydelsen/forbruger yderligere? Kan jeg f.eks sænke Set Temperatur til 75? Eller sænke blæs ved lav ydelse til 8?

Vedlægger også lidt billeder - tak for din hjælp og håber du får det bedre. Ser frem til at følge forbruget og forbrændingen de næste par uger.

“30 marts aften
Dobbelttjekker indstillinger og husket at trykke på driftsform ved hver gennemgang og afslut med on/off. Ingen driftsknap som lyser.

Om morgenen 31 marts - var den to gange på pausefyring og ellers rolig flamme i lav ydelse. Døren helt sort og generelt sodet.

Har til formiddag renset godt ud - der var meget mere slakker end først antaget (fra før skifte af indstillinger).
Ved opstart kører den på høj ydelse. 5-10min er røg temp på 135z Retur: 61 - meget stort bål, som går op til rørerne.

Skifter herefter over til lav ydelse efter 10 min. Røgtemp og retur begynder at falde.
Efter 10 min. Røg temp. 110 og retur 69.
Gang i bål, men holdes indenunder keramikken. Gul/rød flamme.

Efter 1 time og 15 min / 30 minLav ydelse. Retur: 69-71
Røg temp: 80-100. Lille fint bål mere lyse flammer end tidligere. Sort dør. Skraber døren hurtigt af igen. “

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 12:31
af ChristianFinseth
Billede om morgenen d. 31 marts inden rensning:

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 12:32
af ChristianFinseth
Billeder efter rensning og inden fyringsopstart.

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 12:33
af ChristianFinseth
Billeder efter opstart ca. 1 time og 15 min.

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 12:45
af thy
ChristianFinseth skrev: 31 mar 2023 12:33 Billeder efter opstart ca. 1 time og 15 min.
Noget står
Forkert

-20
H1,2
L0,4
Po5


100%
Sek 15
Blæs 25

30/100%
Sek 20
Blæs 10

Den må ikke blive så sort

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 13:33
af ChristianFinseth
Hmm. Det er noget mystisk noget.

Har nu ændret til til h 1.2 (fra h1.04) og blæs 25 (fra 23) på høj ydelse og alt skulle gerne være som anvist. Og har husket at trykke på driftsform ved hver menufelt og afsluttet med on/off. Dog stadig meget sodet og går på pausefyring.

Hvad tænker du?

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 14:29
af thy
Har du intet forbrug?

30/100
Sek 25

Re: Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring - indstillinger

: 31 mar 2023 14:59
af ChristianFinseth
Det kan ikke være meget - tror at brændeovnen varmer det meste af de rum vi bruger op (stue, køkken). Derudover er der et par værelser + bryggers og bad, hvor der er varme på, samt varmt vandsbeholder, men det er ikke meget, da vi prøver at sparre.