Re: Ny pumpe til Laddomat 21/60 (LM-6)

: 20 nov 2021 18:25
af Hjemme teori
Jeg fandt en manual og den beskriver at der er 3 faser.
1. Lukket for tank, mens kedlen varmes op
2. Blanding af vand for rette retur temperatur til kedel under drift
3. Afslutningsfasen , hvor der lukkes for kedlen så kun tankvand cirkuleres gennem kedlen.
https://www.manualslib.com/manual/13801 ... e=2#manual

Så i har sikkert ret alligevel og mine termometer viser måske bare forkert, eller også er laddomaten bare en lille smule utæt og derfor viser termometerne ikke det i manualen. Men jeg tror nu alligevel jeg vil prøve at købe en ny indsats og se om det gør noget for for hvordan flowet er. Jeg har haft den ude for rens for lige at se om det gav noget, men den var ikke meget beskidt, så det tror jeg ikke det gør.

Re: Ny pumpe til Laddomat 21/60 (LM-6)

: 20 nov 2021 20:42
af John Skov Jensen
Hjemme teori skrev: 20 nov 2021 18:25 Jeg fandt en manual og den beskriver at der er 3 faser.
1. Lukket for tank, mens kedlen varmes op
2. Blanding af vand for rette retur temperatur til kedel under drift
3. Afslutningsfasen , hvor der lukkes for kedlen så kun tankvand cirkuleres gennem kedlen.
https://www.manualslib.com/manual/13801 ... e=2#manual

Så i har sikkert ret alligevel og mine termometer viser måske bare forkert, eller også er laddomaten bare en lille smule utæt og derfor viser termometerne ikke det i manualen. Men jeg tror nu alligevel jeg vil prøve at købe en ny indsats og se om det gør noget for for hvordan flowet er. Jeg har haft den ude for rens for lige at se om det gav noget, men den var ikke meget beskidt, så det tror jeg ikke det gør.
I forhold til tredje fase
Når kedlens fremløb temp falder vil termostaten begynde at lukke indtil fremløb er under termostatens åbningstemp.

Men så længe fremløb er varmere end termostatens åbningstemp vil kedlen afkøles, hvilket giver god mening

Re: Ny pumpe til Laddomat 21/60 (LM-6)

: 31 dec 2021 22:09
af Hjemme teori
Fik købt en ny indmad, det hjalp ikke.

Fandt så en esbe reserveindmad til en esbe blandeventil. Den bruger samme termostat, så den forsøgte jeg med. det er så en ca 54 graders i stedet for den gamle 64 grader. Men den lukker så godt som helt for iblandingen af varmt vand når tanken er fuld. Så er der 1-2 graders forskel på returen fra tanken og returen ind i fyret.

Så den lever jeg med indtil jeg skal bestille noget andet, så får jeg en ny 64 graders hjem. Ved ikke om det har noget at sige for fyret, men fylder jeg kun tankene halvt er vandet knap varmt nok til at holde VVB,en varm.