Side 2 af 5

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 21 jan 2021 19:26
af thy
cardude skrev: 21 jan 2021 19:22 ja jeg siger mange tak for dine indstillinger. :great:

om sommeren er det slukket, så er det elpatroner der klarer varmt vand, og i den meget milde overgangsperiode med 15-19 grader udenfor hvor man stadig gerne vil have lidt varme så er der et oliefyr der klarer det.
men det får lov at køre så langt det kan, men når det begynder at gå ud så tager oliefyret over.
ok den burde køre længere om foråret nu..går ud fra det er A-1 der driller der

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 21 jan 2021 19:43
af cardude
thy skrev: 21 jan 2021 19:26 ok den burde køre længere om foråret nu..går ud fra det er A-1 der driller der
yes, den gik simpelthen ud mens den prøvede at pausefyre.

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:19
af cardude
Nå ingen har ringet fra gården jeg kørte over fordi det snart var 7 dage siden og så til fyret.
Kedlen stod og pendlede ved 68 grader da jeg kom med 265 grader røgtemperatur. Jeg har boret alle rørene med boremaskine og børste og taget lidt aske ud.
Der var Ca halvt så meget aske som der plejer men stadig så kunne kedlen ikke holde røg temperatur lede.
Kan man få nogle turbolatorer som den passat energy har de virker mere effektive til at holde lavere afgangstempetatur og kan bruges som rensere.?
Eller er der noget andet der kan gøre kedlen bedre.
Hvis det ikke bliver bedre så stemmer jeg for at man sætter et passat energy c4 op.

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:36
af thy
cardude skrev: 27 jan 2021 11:19 Nå ingen har ringet fra gården jeg kørte over fordi det snart var 7 dage siden og så til fyret.
Kedlen stod og pendlede ved 68 grader da jeg kom med 265 grader røgtemperatur. Jeg har boret alle rørene med boremaskine og børste og taget lidt aske ud.
Der var Ca halvt så meget aske som der plejer men stadig så kunne kedlen ikke holde røg temperatur lede.
Kan man få nogle turbolatorer som den passat energy har de virker mere effektive til at holde lavere afgangstempetatur og kan bruges som rensere.?
Eller er der noget andet der kan gøre kedlen bedre.
Hvis det ikke bliver bedre så stemmer jeg for at man sætter et passat energy c4 op.
ja der er noget at gøre men det begrænser fyret noget..(røgføler ku jo være defekt)




installatør menu:
110
H12***15
L40
b85**b75
r0,0

vil dog være længere om at komme op i temp efter rensning :great:

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:40
af cardude
Den er stadig ved at komme op på de 80 grader kedel temp men røggas er nu 225. Så vil ikke køre ydelsen ned.
Jeg bestiller en røggas sensor ved baxi med mindre nogen kender billigere muligheder.

Vil også spørge dem om forbedrede tubolatorer som jeg læser manualen burde netop en slags tubolator som kan drejes i hullet være std. Men mine er såden et stykke flad jern bukket i bølgeform som ihvertfald ikke kan bruges som renser.
Manualen siger at røggas temp ved norm ydelse skulle være 158 hvorfor er min højere hvad er der af mulige årsager?

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:46
af thy
cardude skrev: 27 jan 2021 11:40 Den er stadig ved at komme op på de 80 grader kedel temp men røggas er nu 225. Så vil ikke køre ydelsen ned.
Jeg bestiller en røggas sensor ved baxi med mindre nogen kender billigere muligheder.

Vil også spørge dem om forbedrede turbolstorere som jeg læser manualen burde netop en slags turbolstor som kan drejes i hullet være std. Men mine er såden et stykke flad jern bukket i bølgeform som ihvertfald ikke kan bruges som renser.
Manualen siger at røggas temp ved norm ydelse skulle være 158 hvorfor er min højere hvad er der af mulige årsager?
dem der drejes rundt,sidder i 1,5ern

ved der har været nogle bedre til 2,5og 4,0 men blev skiftet til dem du har fordi røgtemp blev for lav,men dem ku du nok bruge ved ikke om de kan fås i dag

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:49
af cardude
Har lige spurgt jyskboligopvarmning.dk om det kan skaffe sådan nogle tubolatorer.

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:50
af thy
cardude skrev: 27 jan 2021 11:49 Har lige spurgt jyskboligopvarmning.dk om det kan skaffe sådan nogle tubolatorer.
:great:

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 11:55
af cardude
Lige et billede af de nuværende.

Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur

: 27 jan 2021 12:05
af thy
P1160133.JPG
dem på 1,5 fanger røgen meget bedre

de er fylder stort set huller og er snoet