Side 2 af 2

Re: Strømforbrug metro luft til vand varmepumpe

: 21 jan 2021 17:47
af svanggaard
Faktisk står der 3 timer opvarmningstid for en nibe f2120-16. Det er selvf. kun første gang den startes... Men i princippet nok også hvis VP har været frakoblet i længere tid.
I min optik betyder det ikke noget - den står jo med strøm på normalt. Jeg studsede bare over den lange ventetid - og jeg tvivler på at ret mange installatører er klar over at der skal ventes så længe inden opstart.

Re: Strømforbrug metro luft til vand varmepumpe

: 21 jan 2021 18:55
af kreller
Ja det gør der, men ved første opstart, startede min op efter 30min. Det skete helt automatisk og man kunne se den talte ned fra 180min.

Re: Strømforbrug metro luft til vand varmepumpe

: 21 jan 2021 18:57
af john_madsen
Ventetiden er kun når det er så koldt at retur temperaturen på kølemidlet fra fordamperen er så koldt at olien i kompressoreren kommer under den temperatur den er designet til. Nyere varmepumper søger selv for opvarmningen af sumpen på kompressoreren og vil slet ikke starte inden temperatureren er inden for specifikationerne.

Re: Strømforbrug metro luft til vand varmepumpe

: 21 jan 2021 20:16
af kreller
Ja det er med til at minimere slid på kompressoren.