Side 2 af 3

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 09 jan 2021 20:29
af Kruse
Du har alt for meget luft på, du skal have flammer som et bål ikke som en skærebrænder. Prøv med blæser% lidt over pille% og se hvordan det ser ud.
Hvordan ser brænderskålen ud, alle huller samme størrelse?

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 10 jan 2021 12:31
af Ildstaal
Ja, jeg er efterhånden godt klar over at det er aaaaaalt for meget luft. :)
Det var faktisk så galt at det konstant gik ud og gik i tænding, det gør den ikke længere med nedestående ændringer.

Og jeg er nu også nede på 40% blæs og 20% piller på lav ydelse, altså har jeg skruet 10% ned for blæs, og det giver en lidt roligere flamme, men jeg har nu hvid "røg" i skorstenen der forsvinder ca. 1 meter efter det forlader skorstenen, dette ved 1 grad udenfor. Så umiddelbart ikke et problem? Og vurdere jeg ud fra flammen skal jeg stadig længere ned på blæs.

Det virker ikke som om den nogensinde går i høj ydelse, hvilket måske også siger noget om indstillingen af fyret...?

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 10 jan 2021 12:52
af triumph
"Hvid røg" er vanddamp der kondensere, det er helt almindeligt ved temperature omkring frysepunktet

Antager at flammen på en TPK og enScotte skal se ens ud. Her er inspiration

https://www.youtube.com/watch?v=UF7BEmKAja8

https://www.youtube.com/watch?v=r9nYpiCpfzY

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 10 jan 2021 16:54
af Kruse
Som jeg husker standart indstillinger, går den på høj ved 10 grader under set og skifter ned på lav ved 5 grader under og slukker når den når set.
Kan ændres i installatør menuen

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 10 jan 2021 18:14
af Ildstaal
Kruse skrev: 10 jan 2021 16:54 Som jeg husker standart indstillinger, går den på høj ved 10 grader under set og skifter ned på lav ved 5 grader under og slukker når den når set.
Kan ændres i installatør menuen
Yes, det har jeg også kunne læse mig til. :great:

Men p.t. når den starter fra pause, når den faktisk op på 5 grader under set, kun ved hjælp af dårlige tændings forsøg, her er fyret vidst også indstillet helt hen i vejret.
Flammen bliver i hvert fald så svag at lys sensor viser 0, selvom der reelt set stadig er ild, herefter begynder den på tænding igen og køre vidst noget rensning først hvilket sætter gang i bålet og så smider den ellers en god sjat piller på igen... Det gør den så et par gange mere indtil der er nok gang i bålet til bare at tøffe der ud af på lav ydelse. Det er i hvert fald mine umiddelbare observationer. Så jeg skulle nok bare ned og pille ved tændings værdier i stedet for at sidde og skrive.... :oops:

Må sige at det er noget af et fyr jeg har overtaget...
Men heyy, den har jo rent faktisk kunne holde liv i bålet, måske bare på en lidt anderledes måde..... The mind boggles.... :roll:

Derudover har jeg endnu ikke observeret at varmeaftaget fra kedlen ikke har kunne opretholdes af lav ydelse...

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 10 jan 2021 19:51
af Kruse
Vis den tænder op og der kommer ild t første forsøg tror jeg ikke du ikke ender på optænding.
Tror måske du skal gå lidt op i pille% på lav så der kommer et lidt mere robust bål.

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 10 jan 2021 20:51
af triumph
Jeg kender ikke TPK brænderen, men hvis brænderen har været så beskidt, kunne det så tænkes at fotocellen ikke kan se bålet fordi nogen af hullerne i brænder er lukket af sod ?

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 11 jan 2021 08:30
af Ildstaal
I er begge inde på noget af det rigtige tror jeg.
Forbrændingen har i hvert fald fortsat været dårlig den sidste uge efter jeg rensede toppen, da jeg igår aftes kunne tømme ca. 2 håndfulde aske kager ud af brænder skålen. Det har nok ikke hjulpet på noget som helst.

Men jeg kunne her til morgen observere en opstart fra pause og se en fin optænding, der gik over i lav ydelse uden problemer og med en nogenlunde flamme. Jeg har igår også afvejet piller over 3min, og kunne konstatere at mængden af piller ved opstart måtte være alt for stor, så jeg gik fra 25 til 18sec. Derudover køre den lave ydelse umiddelbart meget bedre nu på 35% blæs, altså 15 lavere, og går ikke ud mere ved lav ydelse.

Dog kom der problemer da den skiftede til høj ydelse og bålet blev temmelig sikkert bare blæst ud, eller brændslet opbrugt, så den gik derfor i tænding igen. Så nu er der også skruet lidt ned for blæs på høj ydelse og så må jeg holde øje.

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 11 jan 2021 16:09
af Kruse
Vis den går ud ved skift fra lav til høj skal der nok flere piller i lav eller mindre luft i høj.
Kan ikke huske om der kan stilles forsinkelse på blæser ved skift.

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

: 15 jan 2021 17:43
af Ildstaal
Tror jeg har fundet problemet.
Brænderskålet havde trukket sig 2mm inde ved sneglen og sluttede derfor ikke tæt, hvilket jeg må konkludere er ret vigtigt at den gør.

Jeg fik den rettet ud og startede fyret op, og hold da op der var gang i flammerne nu, komplet forandring.
Så jeg krydser fingre for at jeg slipper for askekager og derfor konstante unødvendige tændinger.

Billede
1-2mm luft spalte langs højre side inde ved sneglen.