Re: Stort pilleforbrug - Baxi Multi-Heat - og vi er helt grønne ift. pillefyr
: 08 dec 2020 17:22
Hej Lars, velkommen til.
Jeg har et hus noget tilsvarende dit på 245 m2, og fyrer fra midt sept til maj cirka. Bruger 5-5,5 tons piller. Pillede iltstyring af for to år siden, og har ikke mærket forskel i forbruget. Listet mine indstillinger som har kørt upåklageligt. Justerer kun på høj indføringstid hvis det er MEGET koldt vintervejr(læs - 10 grader).
Høj 28 - 18 sek.
Lav 15 - 28 sek.
Pause 05 min.
Installatørmenu H15 L40 b30
Brugermenu -20 H0,8 L0,4 P05
SET punkt er 80 grader.
Måske det kan bruges hos dig =;-)
Jeg har et hus noget tilsvarende dit på 245 m2, og fyrer fra midt sept til maj cirka. Bruger 5-5,5 tons piller. Pillede iltstyring af for to år siden, og har ikke mærket forskel i forbruget. Listet mine indstillinger som har kørt upåklageligt. Justerer kun på høj indføringstid hvis det er MEGET koldt vintervejr(læs - 10 grader).
Høj 28 - 18 sek.
Lav 15 - 28 sek.
Pause 05 min.
Installatørmenu H15 L40 b30
Brugermenu -20 H0,8 L0,4 P05
SET punkt er 80 grader.
Måske det kan bruges hos dig =;-)