Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:04
af levi
Nope :0)

Har du fået fut i dit anlæg ?

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:09
af aastrup
ja men jeg forstårik at det starter og så forvarmer det i 10 min igen og igen og igen

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:14
af levi
Det kunne tyde på at temperaturen ikke stiger hurtigt nok (Fyret tror ikke der er ild i pillerne).

Prøv at slukke pumpen første gang - så burde temp. stige forholdsvist hurtigt, og styringen burde herefter registrere at der er ild. (Ellers skal vi lige have J.P på banen, det er jo ham der har designet styringen).

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:17
af aastrup
ja men der er ikke lige råd lige nu han skal godt nok til lolland her i denne uge mente han men pungen er tom lige nu så det må vente og så fik jeg lige et spark af mester idag så ud og søge nyt arbejde

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:20
af levi
Kan du filse, og lægge klinker ? :0)

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:20
af aastrup
men pumpen starter ført ved 30 grader

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:21
af levi
Prøv at sætte temp. op til 45 grader, så starter den senere, og køler ikke kedlen ned for hurtigt :0)

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:26
af aastrup
ja men vi skal heldivis ikke bruge varme nu så jeg må prøve mig frem

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 21:30
af levi
J.P svarer her om lidt, har lige ringet til ham - så han kommer online :0)

Re: sikkerhedsagragat til trykekspension

: 14 maj 2008 22:10
af Fyrteknik
hej aastrup

Du skal sætte tændtid ned til 0, da du jo ikke har el tænding på din kedel.

Så skulle det problem være væk, og hvis der er andet, så er du altid velkommen
til at kontakte mig.