Side 2 af 2

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 10 feb 2020 08:45
af Michael attack2
Glemte at tilføje at det har svært ved at komme op på mere end 74grader efter det et begyndt at drille

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 10 feb 2020 10:45
af akrag
Jeg har også en 21`er som ladeventil fra min Orlan 25S til 2 x 800L Passat akkutanke. Oprindelig forsynede jeg den med Laddomats egen røggastermostat, monteret direkte i røgrøret efter kedlen. Da den 2 gange var stået af( max. temp. på mærkeskilt= 300 gr.C), har jeg nu
monteret en Danfoss KP termostat, hvor føleren ligger inde under isoleringen på toppen af kedlen og står på 55 gr.C.
Det har virket på mit anlæg nu i flere år uden problemer. Der opstår under opfyring temmelig høje temperaturer i røgrøret og det kunne
Laddomat termostaten ikke klare - den er ret dyr så derfor lavede jeg det med Danfossen.

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 10 feb 2020 20:20
af Zarge
Kan kedlen ikke selv styre laddomaten?

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 11 feb 2020 11:03
af Michael attack2
Jeg har den kørt på kedlen men var lidt i tvivl om pumpen kørte.. men det gør den.. hvad trin køre jeres pumpe på? Min står på trin lll.

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 14 feb 2020 09:58
af akrag
Min kører på trin 2( aht brummelyd i rørene og med den her milde vinter er det rigeligt).

Re: Laddomat 21 hjælp..

: 27 feb 2020 05:38
af Michael attack2
Så fik jeg fundet fejlen.. jeg havde for lidt tryk i mit system.. jeg havde sluttet en gulvvarmeshunt til mit system og samtidigt havde jeg fået noget luft i anlægget og derved faldt trykket uden jeg havde tænkt mere over det. Så da der pludselig ikke kom varme på alle radiatorer så skruede jeg ekstra op for cirkulationspumpen, og så må jeg ha haft et meget stort flow.
Nu er der 1,5-2 bar på systemet og cirkulationspumpen køre på auto igen.. og Laddomaten køre på trin 2 og lukker som den skal..