Side 2 af 2

Re: Sommer setup på scotte!

: 03 feb 2010 17:54
af NLA
Årh ja! så giver det mening, utroligt hvad man kan lære, når bare man husker at læse det hele :) Havde ikke lige set at den kunne styre pumpen,men skal det være en alpha2??

Re: Sommer setup på scotte!

: 03 feb 2010 20:08
af Frank_Rasmussen
Jeg usikker på, hvad der virkede i version 5. Havde den kun 2-3 uger, og der kom andre strøm på, før den blev byttet til version 6...

Version 6 har urstyring (der virker), også på ren varmvandsdrift. Der er endda vejrkompensering på længden af driftperioderne afhængig af udetemperaturen (kræver en temperaturføler til ca. 70 kr. på eBay). Desuden er der sommerstop (via udetemperaturen) og solstop (i lysmåler) på rumopvarmningen (se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E ).

Man kan også lave stop på rumopvarmningen via trådløs indendørs rumtermostat (se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=156 eller http://www.scotte.dk/product.asp?product=157)..

PS: Da jeg har kompressorrens og vandvandsprioritering, så mangler styringen en udgang til pumpestyring. I stedet har jeg købt denne http://www.scotte.dk/product.asp?product=21 til at styre pumpen med. Føleren er sat i fremløbet, sammen med kedeltemperatur-måleren.

PPS: Der er ingen krav til fabrikatet af cirkulationspumpen...heldigvis...

Re: Sommer setup på scotte!

: 03 feb 2010 20:21
af honneymonster
NLA skrev:Årh ja! så giver det mening, utroligt hvad man kan lære, når bare man husker at læse det hele :) Havde ikke lige set at den kunne styre pumpen,men skal det være en alpha2??
Det kan være hvilken som helst pumpe men ved sommerdrift ville jeg sætte den på trin 1

mvh Honneymonster

Re: Sommer setup på scotte!

: 03 feb 2010 20:41
af Frank_Rasmussen
I følge side 19 på http://www.golan.dk/Files/Billeder/Nyhe ... lation.pdf bør man med et shunt-kredsløb sætte Alpha2-pumpen på en af de to konstanttryk-kurver.

Re: Sommer setup på scotte!

: 01 apr 2010 17:10
af madsen12345
Hej,
hvordan klarer i den med at returvandet ikke må være
under ca 60 grader,på pladejerns keddel når i kører
stop/start på denne måde?. :roll:

Mvh Madsen.

Re: Sommer setup på scotte!

: 01 apr 2010 18:08
af paw
Det "farlige" med retur er forskellen på temp mellem netop fremløb og retur. Dette sker ikke med start/stop da alt vandet i anlæget har nogenlunde ens temp.

Re: Sommer setup på scotte!

: 01 apr 2010 18:24
af Frank_Rasmussen
Min Woody-pladejerns kedel må i følge dens manual gerne tilføres returnvand ned til 45 grader.

Opop 418 tåler ifølge NBE også i praksis retur-vand under 60 grader. Men man skal selvfølge kigge efter, at der ikke drypper kondensvand ned i askeskuffen.

Re: Sommer setup på scotte!

: 08 apr 2010 11:43
af stokernut
madsen12345 » 01 Apr 2010, 17:10 skrev:Hej,
hvordan klarer i den med at returvandet ikke må være
under ca 60 grader,på pladejerns keddel når i kører
stop/start på denne måde?. :roll:

Mvh Madsen.
Jeg ved ikke om det nok, men jeg har sat min (2 stk) pumpe og selve fyret på samme tænd/sluk ur og så er der jo reelt ingen "retur", når fyret slukkes. Jeg er så godt klar over at vandet, som står i rørene jo når ned under de 40 til 45 grader, som er min jf manual, men der er jo ingen gennemstrømning.

Re: Sommer setup på scotte!

: 08 apr 2010 19:36
af Frank_Rasmussen
I min første installation var der på trods af to slukkede cirkuationspumper i høj grad selvcirkulation fra varmvandsbeholderen ud i radiatorene i vores 1½ sals-hus. Man kunne nærmest tale om elvarme :(

En tre-vejs-ventil (=en zoneventil) satte en stopper for selvcirkuationen...også havde jeg jo også fået varmvandsprioritet..

Re: Sommer setup på scotte!

: 09 apr 2010 09:41
af stokernut
Selv om der er cirkulation, trods de slukkede pumper, skulle det forhåbentlig IKKE give kondens. Da temperaturen på vandet hurtigt falder til hvad temperaturen er i selve fyrrummet- Kondens opstrå ved temperaturforskelle. Altså 60 grader i fremløb og fx. 30 grader i retur. Ved slukning af fyr, er der ingen fremløb. Selv om vandet cirkulerer lidt, vil fremløb falde til ca. rumtemperastur og det samme vil retur, samt naturligvis seke fyret,