Re: kl 15 combi røg i magasin

: 08 maj 2008 10:09
af eggertcorydon
jeg har prøvet med mere og mindre luft og piller uden resultat men... så slog det mig at måske var der ikke nok træk i skorstenen og fandt ud af at den øverste sten i brændkammert på kl15 combi kan skubbes for langt til bage sa den lukker for skorstenen på nær 2 cm hele vejen over nu kan den få en røgtemp på 120-130 grader uden prublemer så mon ikke mit problem med røg i magasin ligger der.... jeg prøver igen tak for for nu

Re: kl 15 combi røg i magasin

: 08 maj 2008 10:48
af Fyrteknik
Stenen skal være skubbet hel tilbage, så der kun er de 2 cm. luft.

Re: kl 15 combi røg i magasin

: 17 maj 2008 22:19
af eggertcorydon
jeg har her i dag været i gang med at tætne ved sneglrør ved keddel og gear og ville derfor lige tjekke ved blæsern og der sad spjældet helt fast i åben position efter en snak med vvs-eksperten fik jeg spjældet til at lukke når blæser slukker jeg prøvede at mærke på luften den sendte ind med åben splæld og lukket der var stor forreskel jeg har endnu ikke prøvet om det virker med stokern men den køre upåklageligt med brænde