Indlæg
af Hjemme teori »
Du kan jo selv måle og regne.
Start bruseren som du normalt ville gøre og se hvor meget vand du bruger på 1min.
Det, og så varmt vands hanen i køkkenet og bryggers til opvask og gulvvask giver dig en størrelse på hvor stor den skal være.
Så på en metro på 4,8l/min, den skulle have 11kW og den tror jeg er for lille til brus, med mindre man bruser ekstrem spare bruser.
Og en spand vand til gulvask tager små 2 min. Kan du vendte på det?
Jeg havde selv tænkt på en i et setup jeg tegnede. Men det var for at undgå cirkulation, så jeg kunne have varme i et fjernt tappested. Ville så stadig føre varmt vand frem, men så ville det bliver hurtigere varmt, der ville ikke være tomgangstab og skulle man bruge meget, slukker den jo når det varme vand når frem.
Mvh. Sophus