Re: Trykafbryder til vandværk
: 23 apr 2019 19:49
af thomas larsen
Jo, men hvordan hæver jeg startrykket fra de 2 bar til de 3.8 bar, den er løsnet helt, men starter først ved 2 bar???
Re: Trykafbryder til vandværk
: 23 apr 2019 20:24
af pelle
thomas larsen skrev: ↑23 apr 2019 19:49
Jo, men hvordan hæver jeg startrykket fra de 2 bar til de 3.8 bar, den er løsnet helt, men starter først ved 2 bar???
Har du prøvet om det er den anden skrue der hæver starttrykket.?
Re: Trykafbryder til vandværk
: 23 apr 2019 20:35
af thomas larsen
Ifølge denne er den store stoptryk og den lille diffenrence tryk??
http://www.elhinel.com.ar/danfoss/_lit/PDP10A201.pdf
Re: Trykafbryder til vandværk
: 24 apr 2019 21:39
af salemander
jeg har lige skiftet sådan en trykafbryder den store skrue er til max tryk den lille er til diffenrence trykket
Re: Trykafbryder til vandværk
: 24 apr 2019 21:51
af BWJ
Re: Trykafbryder til vandværk
: 24 apr 2019 22:00
af BWJ
Ja og ifølge den, er dit "problem" at den nok har et arbejdsområde på 2-6 bar, og så kan du skrue på alle de skruer du vil, starttryk er stadig 2 bar
Re: Trykafbryder til vandværk
: 03 maj 2019 20:22
af Rakjaer
Hov Hov - lad os lige starte et helt andet sted. Hvilken type vandtank har du? - Membrantank?
I så fald, har du justeret dit fortryk på membranen?
Re: Trykafbryder til vandværk
: 03 maj 2019 20:51
af thomas larsen
har en hydrofor.. ja den er fortrykt til 2 bar som der står på tanken..
Re: Trykafbryder til vandværk
: 05 maj 2019 21:20
af Rakjaer
Mener du en membranhydrofor eller bare hydrofortank?. I en gammeldags hydrofortank står alt for meget gammel luft og gammelt vand i sådan en fætter. Hvis det er sådan en du har, så skal du opgrader til en membranhydrofor istedet - den tømmes næsten helt hver gang, og der står ikke luft i den.
Uanset løsning skal du beregne dit fortryk. HVIS du har en membranhydrofor, så skal du beregne dit fortryk eksempelvis ved at bruge Grundfos litteratur: Starttryk * 0,9 = Fortryk.
I mit anlæg har jeg valgt følgende parameter:
Starttryk: 3 bar
Stoptryk: 4 bar
Starttryk * 0,9 -> 3 * 0,9 = 2,6 bar
Fortryk skal derfor være: 2,6 bar
Jeg har i øvrigt valgt hhv. 3 og 4 bar da jeg stort set ikke kan mærke forskel i det vandtrykket indenfor - hverken i køkkenet eller i badet. 1 bars difference giver et rimelig stort spænd og god udnyttelse af min membranhydrofortank.
Re: Trykafbryder til vandværk
: 05 maj 2019 21:25
af thomas larsen
Der sidder en bilventil i toppen af hydroforen, og på siden af tanken står der at der skal være 2 bar i luft..