Indlæg
af Troldmand. »
Kreller.
Det er meget korrekt, som du får det skrevet - altså efter min overbevisning. Mit kører nøjagtig som du beskriver. Dog med den lille tilføjelse, at noget af fremløb fra pumpen, også går med i toppen af tanken - sammen med retur fra huset. Med den lille finesse at fremløbet fra pumpen og ind i toppen af tanken, er begrænset af en hane, jeg kan dreje efter behov. Lukker jeg hanen helt, tvinges alt vand fra vp ind i huset, og på vej fra huset igennem tanken og ud til vpen.
Hele vinteren har hanen stået på ca. halv åben. Og hvorfor denne hane funktion. Lukker alle termostater i huset, vil der være retur ned igennem beholderen igennem den halv lukket hane og ud til vp. Tanken vil stille og roligt blive varmet op indtil den er ca. 40 grader såvel i top og bund. Vpen mærker returen er oppe på maks. og går i pause.
Nu har vpen buffertanken som føler for, hvornår den skal starte op igen. Jo større tank man har, jo længere tid går der, inden den starter op igen.
Min termostat styre pumpe.
Ude i varmepumpen er der en cirkulationspumpe. Forøvrigt en rigtig hidsig èn, der skovler vand fra sig. Den klarer at kunne levere vand til hele systemet + hus.
Tilbage til før omtalt hane. Da hanen er lukket halvt, tvinges vandet ind i huset. Og på + dage er det rigeligt.
Først når kulden rigtig presser på, får pumpen ude i vpen lidt hjælp af den termostatstyret pumpe. Den termostatstyret pumpe gør det, at den suger vandet forbi buffertanken. Buffertanken har ingen berettigelse så længe, at huset klare at kunne aftage varmen
En varmepumpe skal ikke have en akkumuleringstank, den skal have en buffertank. En varmepumpe er at betragte som et oliefyr. Starter og stopper efter behov. For økonomikørsel af varmepumpen, vil man gerne opnå og have så få start stop som muligt.