Side 2 af 2

Re: utæt aut. udlufter

: 13 apr 2008 18:14
af thy
john m skrev:Hej en udlufter som den der vises kan skiftes uden at tappe vandet af,eller bruge haner.Der sidder en lille fjederbelastet lukkeventil i den nederste del, hvis den er komplet. :D mvh. john.
nemlig ja men det virkede ikke på min :oops:

Re: utæt aut. udlufter

: 19 apr 2008 22:19
af Ernst Drastrup
Hej
Når disse automatiske luftudladere bliver utætte, så kan det skyldes, at cirkulationspumpen sidder på returen, og I har åben ekspansionsbeholder.
Hvis den gør det, så kører I med et vacumanlæg, og pumpen er i stand til at suge en lille smule luft ind i anlægget, - luften pumpes rundt i anlægget og samles på de højeste steder, så skal luftudladeren åbne, og så er det ikke altid den kan lukke tæt igen.

Det kan afhjælpes ved at udskifte luftudladeren med en alm. luftskrue, som man kan åbne og lukke med fingerne.

Og, - eller flytte pumpen over på fremløbet, så det bliver til at trykanlæg.

M.v.h.
Ernst
mailernst@mail.dk

Re: utæt aut. udlufter

: 20 apr 2008 01:12
af coctail
Hvorfor ikke bare bruge en alm udlufter med skrue? Så ofte er det jo heller at man skal lufte ud.. Man lufter praktisk kun ud, hvis anlægget har været tømt for vand eller kogt.. hvilket er 2 ting som sker sjældent for et stokerfyr.

Man kan jo også lave en lille beholder (volumen på 1L) med en luft skrue i toppen, som så bliver monteret på det øverste sted i anlægget

Re: utæt aut. udlufter

: 20 apr 2008 10:24
af pelle
coctail skrev:Hvorfor ikke bare bruge en alm udlufter med skrue? Så ofte er det jo heller at man skal lufte ud.. Man lufter praktisk kun ud, hvis anlægget har været tømt for vand eller kogt.. hvilket er 2 ting som sker sjældent for et stokerfyr.

Man kan jo også lave en lille beholder (volumen på 1L) med en luft skrue i toppen, som så bliver monteret på det øverste sted i anlægget
Glimrende ide.