Side 2 af 3

Re: Temperatur opnået?!

: 01 nov 2018 13:03
af pille bruger
whocarez52 skrev: 01 nov 2018 12:26 Tak, det vil jeg prøve. Tror du bare det er det, der skal til?
Ja :great:

Re: Temperatur opnået?!

: 03 nov 2018 18:08
af whocarez52
Jeg har prøvet at justere flammen efter bedste evne og lavet en ny pilleafvejning. Synes dog jeg har samme problemer med temperatur opnået. F.eks. kl 17.46 i dag kører fyret 27% ydelse og stopper så pga temperatur opnået. Hvorfor regulerer den ikke ydelsen ned i stedet?

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 08:34
af whocarez52
I tillæg til ovenstående indlæg, skal ønsket temp. være 0, ved 0 grader eller har det ingen betydning?

Det undrer mig lidt at fyret ikke regulerer under 20-25% ydelse, førhen har den da gået helt ned til 10% i perioder.

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 08:36
af whocarez52
Her er i øvrigt et billede af min driftsgraf, der illustrerer problemet.

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 09:08
af pille bruger
whocarez52 skrev: 04 nov 2018 08:34 I tillæg til ovenstående indlæg, skal ønsket temp. være 0, ved 0 grader eller har det ingen betydning?

Det undrer mig lidt at fyret ikke regulerer under 20-25% ydelse, førhen har den da gået helt ned til 10% i perioder.
Har ingen betydning idet vejrkompenseringen ikke er aktiv.

I takt med at det bliver koldere, så stiger dit behov for opvarmning, og dermed din effekt.

Indsæt gerne dit link til StokerCloud i din signatur, så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig :great:

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 09:42
af whocarez52
Så er link indsat i signatur.

Jeg tænker bare at, hvis den kører f.eks. 25% ydelse og behovet for varmt vand falder lidt så bør den da regulere ned i stedet for at slukke, det har den i hvert fald gjort tidligere. Den starter jo også ret hurtigt efter sluk, da der stadig er behov for varme.

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 10:31
af pille bruger
whocarez52 skrev: 04 nov 2018 09:42 Så er link indsat i signatur.

Jeg tænker bare at, hvis den kører f.eks. 25% ydelse og behovet for varmt vand falder lidt så bør den da regulere ned i stedet for at slukke, det har den i hvert fald gjort tidligere. Den starter jo også ret hurtigt efter sluk, da der stadig er behov for varme.
Prøv at se i din log hvad der sker, når den slukker.
Du kan se på driftskurven når det sker, og du kan i loggen se hvorfor det sker :great:
Den regulere fint, men du har stadig nogle utilsigtede stop.

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 11:45
af whocarez52
Er det denne besked du tænker på:
2018-11-04 09:44:38 Power up (watchdog)

For jeg troede det var fordi temperatur var opnået? (som den jo skriver umiddelbart bagefter)

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 12:06
af pille bruger
whocarez52 skrev: 04 nov 2018 11:45 Er det denne besked du tænker på:
2018-11-04 09:44:38 Power up (watchdog)

For jeg troede det var fordi temperatur var opnået? (som den jo skriver umiddelbart bagefter)
Ja, det er en genstart af styringen.

Re: Temperatur opnået?!

: 04 nov 2018 12:18
af whocarez52
Tak, jeg har tilsyneladende ikke forstået at læse loggen rigtigt. Så kan det jo være der slet ikke er et problem med fyret :-)