Side 2 af 2

Re: Tilslutning af nyt fyr

: 27 aug 2018 09:57
af Hjemme teori
Som udgangspunkt, kan jeg ikke se at der skulle være behov for kontraventiler. Dem bruger du hvis dit flow kan være "anderledes". Altså feks kedelpumpe køre uden vejrkompensering eller omvendt. I et stabilt system ville du jo ikke få noget vand igennem kontraventilen, den rigtige vej, hvis vandet heller vil den modsatte vej. Og hvis det sker, har du ikke varme på.

Re: Tilslutning af nyt fyr

: 27 aug 2018 10:48
af JackM
Hjemme teori skrev: 27 aug 2018 09:57 Som udgangspunkt, kan jeg ikke se at der skulle være behov for kontraventiler. Dem bruger du hvis dit flow kan være "anderledes". Altså feks kedelpumpe køre uden vejrkompensering eller omvendt. I et stabilt system ville du jo ikke få noget vand igennem kontraventilen, den rigtige vej, hvis vandet heller vil den modsatte vej. Og hvis det sker, har du ikke varme på.
det giver selvfølgelig også rigtig god mening :)
vil det sige at slutresultatet vil du tegne sådan her?

Re: Tilslutning af nyt fyr

: 27 aug 2018 10:55
af Hjemme teori
Om den sidder der eller på fremløbet til huset gør ingen forskel, andet end evt. tomgangstab.
Personligt, ville jeg sætte den lige før vejrkompenseringsventilen.
Og er der forskel på pumperne, ville jeg sætte den stærkeste på kedlen.

Re: Tilslutning af nyt fyr

: 27 aug 2018 11:06
af JackM
Hjemme teori skrev: 27 aug 2018 10:55 Om den sidder der eller på fremløbet til huset gør ingen forskel, andet end evt. tomgangstab.
Personligt, ville jeg sætte den lige før vejrkompenseringsventilen.
Og er der forskel på pumperne, ville jeg sætte den stærkeste på kedlen.
jeg går ud fra du mener sådan her ?
Men så kan pumpen da også trække vand fra kedlens retur, kan den ik ?

Re: Tilslutning af nyt fyr

: 27 aug 2018 12:43
af Hjemme teori
det kan du godt tænke og ser også sådan ud.

Men pumper den en liter vand ind til huset, kommer denne også retur fra huset, så rent praktisk, kan det ikke lade sig gøre, medmindre kedelpumpen er stoppet. For i det tilfælde, kan fyr/fyrshunt være den korteste vej retur til pumpen. Men det behøver du ikke kontraventiler for. For i det tilfælde at fyrpumpen dør, virker setuppet ikke alligevel.

Det jeg har hørt om kan være at pumperne ikke rigtig kan enes og den ene pumper for kraftigt, eller at gulvvarmen suger eller vejrkompenseringen har en ujævn regulering, så det hele står og pulser. Så tingen skal være veldimensioneret, og pumperne stillet rigtigt, samt ventilen skal kunne regulere korrekt.

Men disse problemer må du kunne søge på, for det synes jeg at have se mere en en gang herinde

Re: Tilslutning af nyt fyr

: 27 aug 2018 14:28
af JackM
Hjemme teori skrev: 27 aug 2018 12:43 det kan du godt tænke og ser også sådan ud.

Men pumper den en liter vand ind til huset, kommer denne også retur fra huset, så rent praktisk, kan det ikke lade sig gøre, medmindre kedelpumpen er stoppet. For i det tilfælde, kan fyr/fyrshunt være den korteste vej retur til pumpen. Men det behøver du ikke kontraventiler for. For i det tilfælde at fyrpumpen dør, virker setuppet ikke alligevel.

Det jeg har hørt om kan være at pumperne ikke rigtig kan enes og den ene pumper for kraftigt, eller at gulvvarmen suger eller vejrkompenseringen har en ujævn regulering, så det hele står og pulser. Så tingen skal være veldimensioneret, og pumperne stillet rigtigt, samt ventilen skal kunne regulere korrekt.

Men disse problemer må du kunne søge på, for det synes jeg at have se mere en en gang herinde
Super, det giver en rigtig god mening det du forklare, jeg laver det som på sidste tegning og sætter alpha3 25-60 ved kedlen og alpha3 15-40 på den kolde retur ved vejrkompenseringen.

Det med pumper der ikke kan enes så jeg hjemme ved en kammarat, måden vi løste det på var at sætte den ene på fast flow og den anden på auto.. begge stod på auto og de kunne ikke finde ud af hvor de skulle være rent effekt gætter jeg på :) det var dog et helt andet setup end det jeg har gang i her så det kan nok ikke sammenlignes