Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 01 jun 2018 20:54
af H.S
Afkøling fra Røgrør medvirker til kalibrering
Jeg vil mene at kedel i varm drift luk anlæg ned vent 10 min ta askeskuffe ud start blæser i manuel i 5 min ta brænder af vent ca 10 min og kalibrere sonde (sonde i Røgrør)
Så skulle den gerne holde værdien +- 0,2
Hvis ikke byt til nyt ;-)
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 01 jun 2018 21:10
af Yannick
Men skulle afkølingen ikke gøre at den målte en lavere værdi end kalibreret i fri luft??
Den måler da mindre jo koldere den er..
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 01 jun 2018 21:35
af pille bruger
Yannick skrev: ↑01 jun 2018 20:43
Jeg har nu kalibreret den I det fri... Men da jeg så satte den i fyret igen målte den 21.9, så kalibrererede den i fyret igen.. Er det normalt at sådan en sonde hopper sådan rundt?
Og nu er fyret startet op her til aften, og procenterne har stået lidt under 100 før kalibreringen, men nu er de helt nede på 90.. Kan man udlede noget af det her? Og hvordan skal jeg fortsætte herfra?
Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 01 jun 2018 21:41
af Yannick
pille bruger skrev: ↑01 jun 2018 21:35
Noget kunne tyde på at sonden ikke var driftsvarm ved kalibrering.
Når den måler i kedlen / røgrør er ilt % normalt lavere end i fri luft.
Under normale forhold kan man ikke måle mere end 20.9 % ilt, som der er i alm luft.
Netop. Kan det være at varmelegemet er ved at være dødt? Den målte også fra 20.x den ene dag til 18.4 den næste mens kedlen var slukket.
Inden jeg kalibrerede i fri luft fik den også lov at stå et kvarter, og var i øvrigt for varm til at røre.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 01 jun 2018 21:54
af pille bruger
Yannick skrev: ↑01 jun 2018 21:41
Netop. Kan det være at varmelegemet er ved at være dødt? Den målte også fra 20.x den ene dag til 18.4 den næste mens kedlen var slukket.
Inden jeg kalibrerede i fri luft fik den også lov at stå et kvarter, og var i øvrigt for varm til at røre.
Ja, det er en mulighed.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 01 jun 2018 21:55
af Yannick
Er der nogen måde at teste om varmelegemet skulle være defekt?
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 02 jun 2018 07:30
af pille bruger
Yannick skrev: ↑01 jun 2018 21:55
Er der nogen måde at teste om varmelegemet skulle være defekt?
Ja prøv med et multimeter.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 02 jun 2018 08:39
af Yannick
pille bruger skrev: ↑02 jun 2018 07:30
Ja prøv med et multimeter.
Har du nogle tal for hvad man skal måle over varmelegemet? Det virker tydeligvis i nogen grad.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 02 jun 2018 09:24
af pille bruger
Yannick skrev: ↑02 jun 2018 08:39
Har du nogle tal for hvad man skal måle over varmelegemet? Det virker tydeligvis i nogen grad.
Sæt dem i serie, og mål spændingdfaldet over hver dem.
Re: RTB 30 - Iltstyring slået fra ud af det blå
: 06 jun 2018 14:49
af Yannick
Ok. Og kan du sige noget om hvilket tal jeg bør få?
Et andet spørgsmål:
Læste lige på den her tråd
viewtopic.php?t=1402
At iltsonden ikke har godt af mange start/stop.
Er det et problem at fyret tænder 1-2 gange i døgnet?