Side 2 af 2

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

: 16 mar 2018 20:41
af tborowiec
Jeg har gennemgået røgrøret men i morgen kommet jeg til at gå hele fyret igennem.

Der var masser af sort aske og fint sort sod på væggen efter at den har kørt hele dagen med forkert forbrænding. Nu er har den ny sonde og kalibreret og så må vi se imorgen.

Jeg har vedhæftet hvordan der ser ud i fyret nu .

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

: 16 mar 2018 21:30
af Flemmingth
Kruse skrev: 16 mar 2018 20:21 Ved ikke hvad der er mest rigtig, men den skal jo være i "frisk luft".
Jeg har oplevet at kalibrere sonde ude af rør og så målte den forkert da den kom i. Så tror du skal lade den sidde i røret og så åbne toplåge også så der er så frisk luft som muligt.
Jeg kender ikke noget til Benekov fyr, men . . .
Når en iltsonde skal kalibreres, SKAL den være i ren frisk luft, og den skal ende med at vise 20,9-21,0% :evil:
Dvs. gennemtræk i fyrrummet, kedellåger lukket og ingen tobaksafbrænding under kalibrering.
Og sonden skal være driftsvarm inden kalibrering.

Selvom en kedel er kold, kan forbrændingsrester (aske, sod mv.) godt afgive mindre mængder gasser (man kan jo lugte det), og så er ilt% ikke 20,9-21,0, men ? ? ?

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

: 17 mar 2018 06:55
af tborowiec
hej flemming tak. det giver god mening. det vil jeg prøve

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

: 17 mar 2018 08:33
af triumph
tborowiec skrev: 16 mar 2018 20:41 Jeg har gennemgået røgrøret men i morgen kommet jeg til at gå hele fyret igennem.

Der var masser af sort aske og fint sort sod på væggen efter at den har kørt hele dagen med forkert forbrænding. Nu er har den ny sonde og kalibreret og så må vi se imorgen.

Jeg har vedhæftet hvordan der ser ud i fyret nu .
Jeg ved ikke noget om iltsonden på en Benekov, men på en Baxi kan man ikke benytte en billig sonde fra biltema,det er vist noget med at dem til biler er beregnet til at måle på i andre områder end dem til pillefyr

Re: 2 spørgsmål : hjælp til R15 benekov

: 18 mar 2018 20:20
af tborowiec
Jeg fandt endelig frem til årsagen på at kedlen ikke ville komme op i temperatur.

Jeg har aldrig haft blæseren ude og det havde jeg så idag. Den var fuldstændig lukket af støv og nullermænd :/

Efter at det blevet fjernet er der igen fart på fyret !!! :)

Tak for jeres indlæg.