Side 2 af 2

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 17:07
af pille bruger
claude7878 skrev: 03 mar 2018 16:53 mange tak for jeres svar.

Det skal lige siges at jeg siddr offshore og kommer først hjem onsdag så det var mest om der var et eller andt man kunne remotely...

Jeg kan se at der sker et eller andet pldselig skruer den ned i ydelse selvom kedel temp er kun 55 grader(setpunkt 70 gader) nogen som har en logisk forklaring på det????
Har du et tidspunkt for begivenheden ?

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 17:10
af triumph
øhh....
Jeg må indrømme at jeg ikke så dit link til stokercloud og styrings version.
Kedlen køre jo kun 60%, selvom temperaturen er 10 c fra setpunkt. Jeg syntes det er mærkeligt.
Kunne det være at du skulle øge "I" i PI regulereingen ?

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 17:56
af claude7878
hej

16:35:49der begynder den at modulere nedaf i KW, selvom kedel temp kun er 56,5 grader

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 18:11
af haldmylund
claude7878 skrev: 03 mar 2018 16:53 mange tak for jeres svar.

Det skal lige siges at jeg siddr offshore og kommer først hjem onsdag så det var mest om der var et eller andt man kunne remotely...

Jeg kan se at der sker et eller andet pldselig skruer den ned i ydelse selvom kedel temp er kun 55 grader(setpunkt 70 gader) nogen som har en logisk forklaring på det????
Hej

Det var bare kompressor rens

Prøv lige at hæve I-led til 0,2 Menu kedel-regulering husk udvidet setup

Den hænger lidt i opstarts PI

½mylund

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 18:29
af haldmylund
Hej

Det hjalp med lidt mere I led :)

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 18:31
af Hjemme teori
Fyret regulere fint, kan have lidt svært ved at følge med, derfor temperaturen var lidt lav kl. 14:30.

Men kan sagtens tænkes det skal renses så du kan få lidt mere igennem og en afvejning (hvis den er gal, kan der komme pæne tab).

Som MY skriver, hænger den også lidt i opstarten, det kan du modvirke ved at hæve din I faktor. giv den 0,02 ad gangen og observer (3-6 timer, hvor fyret regulerer). Når fyret går i selvsving, skruer du lidt ned igen. Jeg tror fint du kan komme op på 0,28-0,3 .
En opgradering til 7.0667 vil også hjælpe på opstarten, da I faktoren her ikke kan komme under 10% (dvs. at den starter højere end det du har nu)

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 19:03
af claude7878
Hej

Tak for alle jeres input...det ser ud som om at det har hjulpet en hel del nu

Tak for hjælpen alle sammen

Re: Scotte kan ikke følge med

: 03 mar 2018 22:16
af triumph
Tror ikke at en smule mere "I" ville skade

Re: Scotte kan ikke følge med

: 19 mar 2018 12:28
af claude7878
Hej igen.
Jeg vil lige høre om der findes en guide som fortæller ALLE de forskellige indstillinger der er på sådan et fyr hvad det egentlig betyder så man har en chance for at forstå hvad det egentlig er man skruer op/ned for på de forskellige indstillinger?

Re: Scotte kan ikke følge med

: 19 mar 2018 13:20
af pille bruger
claude7878 skrev: 19 mar 2018 12:28 Hej igen.
Jeg vil lige høre om der findes en guide som fortæller ALLE de forskellige indstillinger der er på sådan et fyr hvad det egentlig betyder så man har en chance for at forstå hvad det egentlig er man skruer op/ned for på de forskellige indstillinger?
Den findes i manualen, på info knappen i StokerCloud og ud for menu punktet i styringen.