Re: TPK 24 ophobning /overfyldt brænderhus med tyk aske
: 28 dec 2017 21:18
Hej Rakjaer:Rakjaer skrev:Jeg har en 60 grader shunt på lige nu og mine settings er:
Kedel temperatur set 84*
Skift til lav drift: 8* under setpunkt (76*)
Skift til høj drift: 12* under setpunkt og faldende (72*)
Det vil sige at kedlen for det meste ligge mellem 66 og 82 grader (den stiger og falder lidt efter skiftet fra lav og høj drift)..
Er ser en lk 810 shunt ? Hvad viser en retur ?
Midster du differenstrykket over dine radiatorventiler ( så de ikke bliver gemmevarme ) når den pendler mellem 66/82 ?
Har du ladetank eller direkte anlæg ?