Side 2 af 5

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 16:51
af Mikkel-A
Er fra Haslev (sjælland) men måske en dag, jeg kører over øen ;)

Jeg synes mit returvand er lavt i temperatur (nogle af 50) på totrins-funktionen... Manualen beskriver det helst skal være over 60...?

Hvad koster iltstyring inkl. montering normalt, ca?

Og TAK for hjælpen! ;)

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 16:56
af thy
Vender tilbage F1 nu

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 19:00
af Mikkel-A
Så er den indstillet.

Umiddelbart er min først indskydelse, at det er meget kort køretid for sneglen (0,5 sek) ved lav drift, men med kort interval (20 sek). Instruktionsbogen siger 1,7 sek og enten 56 eller 33 sekunders pause afhængig af, om der er stort eller lille varmebehov... (Tænker mit varmebehov må være lille, da vejret ikke er så koldt, og huset er nogenlunde isoleret). Men ser ud til, dine indstillinger går på stort varmebehov?

Hvad er dine tanker bag de indstillinger? Det skal nok give mening, jeg skal bare lige forstå det... :)

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 20:31
af thy
Mikkel-A skrev:Så er den indstillet.

Umiddelbart er min først indskydelse, at det er meget kort køretid for sneglen (0,5 sek) ved lav drift, men med kort interval (20 sek). Instruktionsbogen siger 1,7 sek og enten 56 eller 33 sekunders pause afhængig af, om der er stort eller lille varmebehov... (Tænker mit varmebehov må være lille, da vejret ikke er så koldt, og huset er nogenlunde isoleret). Men ser ud til, dine indstillinger går på stort varmebehov?

Hvad er dine tanker bag de indstillinger? Det skal nok give mening, jeg skal bare lige forstå det... :)
nemlig 20 =3 gange perminut =1,5 sek(ca20% mindre end standart lav) standart ved 56 giver 1,82sek den på 33 giver 3,1sek

men fyret kører mere jævnt ved at få mængden titere..
standart trækker ca 300m2 og vil hellere køre på lav end pausefyring

høj snegle tid skal ned på 1,4 så passer det bedre :oops:

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 20:53
af Mikkel-A
Ok, jeg retter fra H.1.5 til H.1.4.

Jeg har sat fremløb til 75 grader?

Umiddelbart synes jeg den soder mere i brændkammeret (der er kommet et tyndt, sort lag, som faktisk laver små ringe af gnistre fx om røgrørene, og røgen er blevet lidt tykkere hvid fra skorstenen, synes jeg. Men jeg giver den lige nogle dage og ser det an.

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 21:11
af thy
billder tak

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 21:23
af Mikkel-A
Her kan du se ringene af gnistre om røgrør, som for mig ligner sod som brænder/ulmer. Siderne i kammeret er også blevet mere sorte. Asken er dog som den plejede.

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 12 nov 2017 21:56
af thy
Mikkel-A skrev:Her kan du se ringene af gnistre om røgrør, som for mig ligner sod som brænder/ulmer. Siderne i kammeret er også blevet mere sorte. Asken er dog som den plejede.
ja det er noget aske der brænder af,det sker sometider dog tittest lige før rensning og lige når man åbner lågen så der bliver luftoverskud så det kan brænde af,kan godt være den lidt for høje snegletid vi satte ned,kik igen i morgen farven på stenen på lågen ser rigtig ud,sådan må turbolator ender og område gerne blive...
hvis ikke det har ændret sig den rigtige vej i morgen tidelig hæves høj sek til 17

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 13 nov 2017 17:35
af Mikkel-A
Det funkede ikke!

Den var sodet til på samme vis i morges, så jeg justerende høj sek, som du skrev i aftes, inden jeg kørte på arbejde.

Men hvorom alting er, kom jeg hjem til et gennemsodet fyr, som var slukket med A1-fejlkoden. (se billeder) :shock:

Et lag sort sod på alle overflader i brændkammeret samt på røgrørene, som hvis fyret havde kørt i tre uger uden rengøring på mine gamle indstillinger.

Jeg er nu gået tilbage på mine gamle værdier!

Håber du kan kaste lidt lys over det Thy... :|

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

: 13 nov 2017 18:13
af thy
Mikkel-A skrev:Det funkede ikke!

Den var sodet til på samme vis i morges, så jeg justerende høj sek, som du skrev i aftes, inden jeg kørte på arbejde.

Men hvorom alting er, kom jeg hjem til et gennemsodet fyr, som var slukket med A1-fejlkoden. (se billeder) :shock:

Et lag sort sod på alle overflader i brændkammeret samt på røgrørene, som hvis fyret havde kørt i tre uger uden rengøring på mine gamle indstillinger.

Jeg er nu gået tilbage på mine gamle værdier!

Håber du kan kaste lidt lys over det Thy... :|
mystisk var den justeret på snegle tid :oops: