: 13 nov 2017 08:37
Den pausefyrer ikke overhovedet , det er noget med luften at gøre , tror jeg , set punkt er 80 grader og den når max 78 grader inden , den starter igenthy skrev:tænker helt klart den pausefyrer
jeg ville sænke ydelsen og undgå det ved at sænke snegletider og samtidig ændre området hvor fyret kører....
alarmreset+menu
H24 vil jeg sænke til H12 hvilket er korteste pause mellem den kører piller ind
L50 vil jeg sætte til L 40
Så vil fyret arbejde mellem 12sek og 40sek som giver mere jævn kørsel ja høj er næsten fordoblet men snegletid sænkes 66% på lav
B50 står den vel til nu..
alarmreset+ driftformsknap
-30 da der normalt er luft overskud i lavlast
H0,2
L0,1
po5
7,0h
7,0l
det giver en ydelse på høj sat 20% ned
på den lave ca 20% ned når den lave arbejder mest..
når så den lave kører lavest går den så omkring 60% længere ned end laveste ydelse standart der ved undgås pausefyring mest mueligt som soder kedel og skorstenen
driftformsknap må ikke lyse