Side 2 af 4

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 12:20
af madssakre
triumph skrev: 22 maj 2018 18:23 Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går
Det jeg så ikke forstår endnu er hvorfor der skal stå 400 V her og ikke 230 V

Er sqrt(3) ikke når man går fra mellem Live og Neutral til mellem Live og Live?

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 13:35
af Flemmingth
madssakre skrev: 23 maj 2018 12:20 Det jeg så ikke forstår endnu er hvorfor der skal stå 400 V her og ikke 230 V

Er sqrt(3) ikke når man går fra mellem Live og Neutral til mellem Live og Live?
Fase - nul = 230V
Fase - fase = kvdr.rod 3 x 230V = 400V

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 13:40
af madssakre
Flemmingth skrev: 23 maj 2018 13:35 Fase - nul = 230V
Fase - fase = kvdr.rod 3 x 230V = 400V
Ja.

Og hvis man har to faser og 13 A, så kan man opnå kvdr.rod 3 x 230 V x 13 A = 5.2 kW, ikke?
Hvad hvis man har tre faser og 13 A?

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 13:55
af Flemmingth
madssakre skrev: 23 maj 2018 13:40 Ja.

Og hvis man har to faser og 13 A, så kan man opnå kvdr.rod 3 x 230 V x 13 A = 5.2 kW, ikke?
Hvad hvis man har tre faser og 13 A?
Mellem 2 faser kan du have én belastning (L1-L2) eller (L2-L3) eller(L3-L1) =5,2 kW
Mellem 3 faser kan du have 3 belastninger (L1-L2)+(L2-L3)+(L3-L1) = 5,2+5,2+5,2 =15,6 kW

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 14:07
af madssakre
Flemmingth skrev: 23 maj 2018 13:55 Mellem 2 faser kan du have én belastning (L1-L2) eller (L2-L3) eller(L3-L1) =5,2 kW
Mellem 3 faser kan du have 3 belastninger (L1-L2)+(L2-L3)+(L3-L1) = 5,2+5,2+5,2 =15,6 kW
Tak.

I teorien, nu har jeg ikke tjekket i praksis, men så skal min kogeplade køre på 3 faser hvis den skal kunne opnå den ratede effekt.

Vil det give mening at opsætte en tavle lige ved siden af kraft udtaget som laver de 16 A om til 13 A 3-faser og evt. 13 A 1-fase. Så er der til køkkenet tilgængeligt: 16 A 3-faser (oprindelig sikring) og 13 A 1+3 faser (nye sikringer).

Jeg spørger fordi nu tyder det jo på at ovnen stadig skal have 16 A, mens de andre ting kan nøjes med 13A, som kablerne er lavet til... Så skal jeg bare trække nyt kabel til ovnen...

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 14:10
af madssakre
madssakre skrev: 23 maj 2018 14:07 Tak.

I teorien, nu har jeg ikke tjekket i praksis, men så skal min kogeplade køre på 3 faser hvis den skal kunne opnå den ratede effekt.

Vil det give mening at opsætte en tavle lige ved siden af kraft udtaget som laver de 16 A om til 13 A 3-faser og evt. 13 A 1-fase. Så er der til køkkenet tilgængeligt: 16 A 3-faser (oprindelig sikring) og 13 A 1+3 faser (nye sikringer).

Jeg spørger fordi nu tyder det jo på at ovnen stadig skal have 16 A, mens de andre ting kan nøjes med 13A, som kablerne er lavet til... Så skal jeg bare trække nyt kabel til ovnen...
Eller er det jeg søger en byggepladetavle som denne:

https://www.harald-nyborg.dk/p2264/byggepladstavle-16a

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 15:29
af Flemmingth
madssakre skrev: 23 maj 2018 14:07 Tak.

I teorien, nu har jeg ikke tjekket i praksis, men så skal min kogeplade køre på 3 faser hvis den skal kunne opnå den ratede effekt.

Vil det give mening at opsætte en tavle lige ved siden af kraft udtaget som laver de 16 A om til 13 A 3-faser og evt. 13 A 1-fase. Så er der til køkkenet tilgængeligt: 16 A 3-faser (oprindelig sikring) og 13 A 1+3 faser (nye sikringer).

Jeg spørger fordi nu tyder det jo på at ovnen stadig skal have 16 A, mens de andre ting kan nøjes med 13A, som kablerne er lavet til... Så skal jeg bare trække nyt kabel til ovnen...
Jeg er maskinmester med installatøreksamen i 1974, og aldeles ukyndig udi husinstallationer og hårde-hvidevarer, så her må andre på banen.

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 17:04
af Zarge
Undertavle eller ej, er det jo stadig ikke lovligt at belaste din 5x1,5 med mere end 15,5a så vidt jeg husker, derfor skal der sidde max 13a sikring som overbelastnings beskyttelse....

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 17:33
af madssakre
Zarge skrev: 23 maj 2018 17:04 Undertavle eller ej, er det jo stadig ikke lovligt at belaste din 5x1,5 med mere end 15,5a så vidt jeg husker, derfor skal der sidde max 13a sikring som overbelastnings beskyttelse....
Enig, næsten. Men jeg kan godt se forvirringen

Jeg tror i øvrigt du mener 1.5 mm2 er op til 13 A. De 2.5 mm2 er op til 16A. Det er så vidt jeg husker det.

Kablet hen til kraft udtaget er 5x2.5 mm2 så det er ikke der min bekymring er, men jeg kan godt forstå din forvirring. Det er de kabler som der er sat på kraftudtaget derfra som er 1.5 mm2

Så det tyder på at det kan blive problematisk at skifte automatsikringen, der fører til kraftudtaget, da der er elementer, der ikke vil få nok at leve af selvom det vil tilgodese de elementer som får tilpas sikring og kabel.

Men hvis jeg sætter en byggepladstavle op efter kraftudtaget så vil hver enkelt element kunne få passende sikring og kabel. For de problematiske kabler er ført synligt, og jeg kan skifte dem.

Enig så langt?

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 17:34
af madssakre
Flemmingth skrev: 23 maj 2018 15:29 Jeg er maskinmester med installatøreksamen i 1974, og aldeles ukyndig udi husinstallationer og hårde-hvidevarer, så her må andre på banen.
Omend dine indlæg hjalp mig videre. Tak for input