Side 2 af 11

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 18 feb 2017 20:51
af John Skov Jensen
Røggas termometer monteres direkte i røgrøret lige efter kedlen.
Hvor lang er dit røgrør, du kan omvikle det med rockwool eller lign for at hæve røggas temp

Er din blæser sat til 100% i styringen?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 00:31
af Michael123
Nu har den kørt i ca. 7 timer. Øverste termometer på akkutank står på 38, nederste på 10.
Laddomat termometre: Øverst 72, mellem 38, nederst 72.

7 timer? Hmm ikke lige det uhyre af et brændefyr jeg havde håbet på. :(

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 02:30
af Michael123
John Skov Jensen skrev:Røggas termometer monteres direkte i røgrøret lige efter kedlen.
Hvor lang er dit røgrør, du kan omvikle det med rockwool eller lign for at hæve røggas temp
Er din blæser sat til 100% i styringen?
Jeg køber et røggastermometer.

Ja jeg har lige gået opsætningen igennem igen og blæseren står, som anbefalet, på 100 % (niveau 10)
Røgrør er 67 cm oj jeg har nu viklet rockuld omkring.

Jeg kiggede til brændkammeret og der er slet ikke gang i den og det hele er sølet ind i tjære. Lod den nederste dør stå lidt åben og med åbent spjæld få at få gang i bålet og det kom der også, men det ser ud til at det går ned igen. :-(

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 02:56
af Michael123
John Skov Jensen skrev:Røggas termometer monteres direkte i røgrøret lige efter kedlen.
Hvor lang er dit røgrør, du kan omvikle det med rockwool eller lign for at hæve røggas temp
Er din blæser sat til 100% i styringen?
Jeg køber et røggastermometer.

Ja jeg har lige gået opsætningen igennem igen og blæseren står, som anbefalet, på 100 % (niveau 10)
Røgrør er 67 cm oj jeg har nu viklet rockuld omkring.

Jeg kiggede til brændkammeret og der er slet ikke gang i den og det hele er sølet ind i tjære. Lod den nederste dør stå lidt åben og med åbent spjæld få at få gang i bålet og det kom der også, men det ser ud til at det går ned igen. :-(

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 05:50
af Flammen
du skrev hvis selv tidligere i tråden, at blæseren omløbsretning skulle kontrolleres, er det gjort?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 06:36
af John Skov Jensen
Michael123 skrev:Jeg køber et røggastermometer.

Ja jeg har lige gået opsætningen igennem igen og blæseren står, som anbefalet, på 100 % (niveau 10)
Røgrør er 67 cm oj jeg har nu viklet rockuld omkring.

Jeg kiggede til brændkammeret og der er slet ikke gang i den og det hele er sølet ind i tjære. Lod den nederste dør stå lidt åben og med åbent spjæld få at få gang i bålet og det kom der også, men det ser ud til at det går ned igen. :-(
Kører underforbrændingen når du åbner den nederste låge under drift, altså en flot kraftig flamme der som en svejseflamme presser sig ned i den keramiske sten i det nederste kammer?

Hvis denne flamme ikke er til stede er der enten ikke nok glødelag på dysen, eller luften der skal stilles.

Ang. Tjære i det øverste fyrkammer, det er helt normalt. Alle de Orlan jeg har haft med at gøre har alle været klistret ind i det øverste kammer i fedtet tjærestoffer.

Men prøv at lægge nogle billeder op så vi kan se "dyret"

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 09:21
af Michael123
Flammen skrev:du skrev hvis selv tidligere i tråden, at blæseren omløbsretning skulle kontrolleres, er det gjort?
Jeg kontrollede blæseren ved at lade den køre, åbne øverste kammer og mærke et kraftigt sus inde i kammeret.
2017-02-18 16.30.00.jpg
Der er ingen luftskruer på eller ved blæseren til justering af luft. Det må være på en anden model.

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 09:30
af Michael123
John Skov Jensen skrev:Kører underforbrændingen når du åbner den nederste låge under drift, altså en flot kraftig flamme der som en svejseflamme presser sig ned i den keramiske sten i det nederste kammer?

Hvis denne flamme ikke er til stede er der enten ikke nok glødelag på dysen, eller luften der skal stilles.

Ang. Tjære i det øverste fyrkammer, det er helt normalt. Alle de Orlan jeg har haft med at gøre har alle været klistret ind i det øverste kammer i fedtet tjærestoffer.

Men prøv at lægge nogle billeder op så vi kan se "dyret"
Jeg tror jeg har fundet nogle af fejlene:
1) Optænding: Det kan godt være jeg ikke fik skabt gløder nok i optændingen igår.
2) Jeg har ikke fået lavet en rist med lufttilførsel ind til fyrrummet og fordi jeg ville holde på varmen stillede jeg kun døren en lille smule på klem og jeg tænker at fyret simpelthen ikke har fået ilt nok. Igår kørte blæseren måske 10-15 sekunder hvert 10. minut. I dag står den og kører hele tiden mens jeg har været i rummet.

For mig ser flammen ud til at have den beskrivelsen den skal have.

Du kan se røgrør hvor jeg nu har viklet rockuld omkring.

Jeg tjekkede temperatur på akkutank: Øverste termometer er stadig 38 grader mens det mellemste nu er 42 grader. Er det ikke underligt at det mellemste er varmere end det øverste?
2017-02-18 18.53.01.jpg
2017-02-19 08.39.46.jpg
2017-02-19 08.39.56.jpg
2017-02-19 08.40.14.jpg
2017-02-19 08.41.51.jpg

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 09:34
af Michael123
2017-02-19 08.40.14.jpg
Forresten den temperatur der står på betjeningspanelet, er det den aktuelle vandtemperatur på kedlen eller er det den temperatur den forsøger at opnå fordi ellers skal den da stilles?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 19 feb 2017 09:55
af John Skov Jensen
Prøv lige at tage et billede lidt længere væk fra blæseren, så man kan se hele området omkring blæseren

Det er den aktuelle kedeltemp der vises i displayet.

Hvilken åbningstemp har termostaten i ladeventilen, kedlen skal gerne op på en drifttemp ca 12-15 grader over denne, for at flowet bliver stort nok