Re: manglede flow på gulvvarme

: 13 jan 2017 19:30
af John Skov Jensen
BWJ skrev:Effektoptagelse P1 3 .. 18 W
http://product-selection.grundfos.com/p ... =181541592
Det er korrekt, det er 18 watt maks på den nye alpha 2, 22 watt på den gamle model. Jeg sætter stor pris på at du påpeger dette :great:

Re: manglede flow på gulvvarme

: 13 jan 2017 21:04
af pendec
thomas123 skrev:Jeg har et 5 kreds gulvvarme system med en alpha pumpe, når pumpen står på 22w altså fuldt blæs på min pumpe, viser mine flow målere ikke over 1l/min, og jeg døjer lidt med en stabil varme i mit soveværelse, har prøvet at åbne alle mine linjer men det giver ikke mere flow.. og lukke jeg nogle kredse kommer flowet lidt op på dem som er åbne, er det min pumpe som er for lille eller hvor kan mit problem ligge???
Jeg prøver lige igen.

1. Hvis trykket kun rykkes en smule når du lukker flere kredse, så kunne det godt være pumpen afhængig af hvor meget vand der skal trækkes rundt? Kan du ikke tage billeder af selve opsætningen, så kan andre måske bekræfte at det også er korrekt samlet? Jeg har selv været udefor at vvs'r ikke kunne samle det rigtigt (altså modsat manual)
2. Hvad siger temperatur på den øverste måler (til h. for pumpen) som andre nævner måske skal du endnu 3-4 grader op.
3. Hvad type gulv har du? træ/beton?

Re: manglede flow på gulvvarme

: 13 jan 2017 21:39
af thomas larsen
den er mangen til den på vedhæftet billede, fremløb ved termostaten, og retur nede i bunden.. jeg køre pt 40 grader inde i kredsen og den smider vel 38 grader ud i returen vel og mærke vis urende er korrekte måling.. jeg har trægulv

Re: manglede flow på gulvvarme

: 13 jan 2017 21:40
af thomas larsen
John Skov Jensen skrev:Det er korrekt, det er 18 watt maks på den nye alpha 2, 22 watt på den gamle model. Jeg sætter stor pris på at du påpeger dette :great:
min er den gamle model alpha.. hvor den korrekt smider max 22w

Re: manglede flow på gulvvarme

: 13 jan 2017 21:44
af thomas larsen
mm

Re: manglede flow på gulvvarme

: 13 jan 2017 22:42
af pendec
thomas123 skrev:den er mangen til den på vedhæftet billede, fremløb ved termostaten, og retur nede i bunden.. jeg køre pt 40 grader inde i kredsen og den smider vel 38 grader ud i returen vel og mærke vis urende er korrekte måling.. jeg har trægulv
Det har ofte været omtalt at 35 grader max i trægulv, ellers vil du skade gulvet og det rådner (mener jeg andre har skrevet før). Eller har du fagmand som dækker dig på dette?

Du kan checke trykket og varmen og termostaten i toppen, ved at skrue termostat af til venste nederst, så øges det varme jo på fuld styrke og din måler øverst skulle gerne nå hvad din kedel sender rundt.

Det er også en god ide at prøve at sikre at stifterne er ok, så massere dine stifter under telestater, og prøv at se hvor stort tryk der er på dem, når du skruer telestaterne af og lader dem ligge ved siden af.

Jeg fik nogle manuelle plastik propper med til kredsene som standard fulgte med, måske kan du prøve at sætte dem på og få lukket 4 kredse med dem, og så om flow stiger?

Re: manglede flow på gulvvarme

: 14 jan 2017 10:39
af thomas larsen
pendec skrev:Det har ofte været omtalt at 35 grader max i trægulv, ellers vil du skade gulvet og det rådner (mener jeg andre har skrevet før). Eller har du fagmand som dækker dig på dette?

Du kan checke trykket og varmen og termostaten i toppen, ved at skrue termostat af til venste nederst, så øges det varme jo på fuld styrke og din måler øverst skulle gerne nå hvad din kedel sender rundt.

Det er også en god ide at prøve at sikre at stifterne er ok, så massere dine stifter under telestater, og prøv at se hvor stort tryk der er på dem, når du skruer telestaterne af og lader dem ligge ved siden af.

Jeg fik nogle manuelle plastik propper med til kredsene som standard fulgte med, måske kan du prøve at sætte dem på og få lukket 4 kredse med dem, og så om flow stiger?
ja det ved jeg, men kan ikke få den længere ned end ca de 40 grader.. når termostaten skruges op kommer der fint varmere vand i kredsen uden problemer..

har haft telestaterne af og som skrevet tidligere går stifterne nemt ud og ind..

jeg har ikke de kapper da der sad telestater på fra vi modtog huset.. men vis jeg slukket telestaterne så der kun er 1 tændt kommer der fint mere flow i den som er tændt, burde give samme resultat som kapperne..

Re: manglede flow på gulvvarme

: 14 jan 2017 11:18
af thy
rådner det gør de næppe,men de kan skrumpe og give revner...

men 40 grader betyder jo ikke at der nødvendigvis er 40 grader på trægulvet noget går jo tapt i betongen osv..

jeg fik at vide at man sku finde punktet hvor der netop er varme nok i rumene

Re: manglede flow på gulvvarme

: 14 jan 2017 11:25
af thomas larsen
der er ikke noget beton, da det er 1 sal, og det er en af de typer trægulve hvor der er huller i til gulvvarme rør

Re: manglede flow på gulvvarme

: 14 jan 2017 11:35
af John Skov Jensen
Hvis du i 30 sekunder hæver fremløbstemp på shunten til f.eks 50 grader, hvad sker der så med flowet i kredsene?